答:
风管边长>400mm时采用平面加固;250≤边长≦400mm时采用角加固
。边长≧2000mm需增加外加固,外加固采用∠30*3以上角钢制作成抱箍状,箍紧风管。风管角加固是在风管四角粘贴厚度0.75mm以上的镀锌直角垫片,直角垫片的宽度与风管板材厚度相等,边长不小于55mm 。主风管与支风管的连接:主风管上直接开...
当中、高压
风管
的管段长大于1.2m 时,应采用( )。
答:
复合风管一般采用内支撑加固
,玻璃纤维复合风管的尺寸及压力超过一定数额时,应增设金属槽型框外加固,并用内支撑固定牢固。
《通风与空调工程施工质量验收
规范
(GB50243-2002)》
答:
2.0.23
复合
材料
风管
采用不燃材料面层复合绝热材料板制成的风管。 2.0.24 防火风管 采用不燃、耐火材料制成,能满足一定耐火极限的风管。 3 基本规定 3..0.1 通风与空调工程施工质量的验收,除应符合本
规范
的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术
标准
的规定进行。施工图纸修改必须有设计...
通风空调
风管
验收
标准
答:
通风空调
风管
验收
标准是
GB50243-2002:空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤机组、空气淋浴房的安装位置应正确,固定牢固,连接严密,偏差应符合有关规定。高效过滤器与风管、风管、设备的连接应密封可靠。清洁空调机组、静压箱、风道及回风口,无积灰。送风口、各种末端装置及与洁净室表面连接的各种管道...
玻镁
复合风管
施工方案
答:
内支撑
加固
的作用是在
风管
上下板或左右板间增加支拉点或支撑点,支撑杆的抗拉强度和稳定性要满足风管的使用要求。 内支撑杆紧固时,必须先锁紧风管外壁螺母,然后锁紧风管内壁螺母,支撑杆必须拉直,达到同时受力的状态。 采取加固措施的风管,还应在风管内转角处粘接4根加强条,转角加强条采用同种风管板材制作。并...
机制玻镁
复合
板
风管
制作与安装目录
答:
5.
加固
与附件 - 加固做法: 如何进行
风管
的加固处理,保证管道强度。 - 检查门: 制作与安装风管检查门的详细步骤图。6. 风管安装 - 连接: 包括机制玻镁
复合
板风管之间的连接、低温节能型连接做法,以及与风口的连接方法。 - 交接: 描述了复合板风管与土建风道的交接处理。 - 穿...
空调机房里是否适合用酚醛
复合风管
答:
5、
加固
杆:选用壁厚为1.0mm、外径16mm的镀锌管。6、加固垫片:作为排烟管道时垫片直径必须达到12-15CM,根据管道内径的大小。7、密封胶:达到3小时的耐火极限,
风管
粘合所使用的胶粘剂不得挥发对于人体健康有害的气体。8、用于消防排烟的铝箔
复合
酚醛风管需做1500Pa的耐压试验。
复合
玻镁
风管
安装需要注意哪些事项
答:
在组合风管时所用的是高强度氯化镁氧化镁调和而成的专用胶水,在胶水浓度上的因素可能导致风管粘接处出现开裂现象,这个一定不能掉以轻心。为了确保连接复合玻镁风管工程的质量,玻镁
复合风管
制作后采取
加固
框进行加固,确保玻镁复合风管的平整度和刚度,当矩形风管的边长不小于630毫米和保温管的边不...
《通风与空调工程施工质量验收
规范
》应用图解的图书目录
答:
(三)风管质量要求4.4 复合材料风管制作4.4.1 材料要求与制作规定(一)
复合风管
制作材料(二)风管制作技术要求4.4.2 风管连接与加固(一)复合材料风管连接(二)复合材料
风管加固
4.5 防火风管制作4.5.1 材料规格要求4.5.2 材料质量验收4.6 砖、混凝土风道施工要求4.6.1 变形缝构造4.6.2 水泥砂浆抹面4.7 净化空调...
通
风管
道制作安装技术?
答:
B、检查板材接缝粘接是否达到质量
标准
,做好管段标记。4)、加固:A、
风管
的加固有两种方法。一种是角加固,一种是平面加固。风管边长>400mm时采用平面加固;250≤边长≦400mm时采用角加固B、平面
加固是
将加固支撑按需加强风管的边长用砂轮切割机下料,切断DN15镀锌管。在镀锌管两端,各放入60mm长圆木条。用夹钳将圆...