55问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风管加固规范
消防风管
安装
规范
答:
规范
要求:
风管
支、吊架的安装应符合下列规定:1风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;...
避难层的普通风管,防
排烟风管
的
规范
要求
答:
规范
没有明确要求,根据GB51251-2017<建筑防
烟排烟
系统技术标准>,吊顶内
排烟风管
耐火极限不小于0.5小时,室内防排烟风管耐火极限不小于1小时,当管道周围有可燃物的时候,防排烟管道采用不然材料隔热,隔热层厚度详见上面规范的第4.4.9条条文说明。
消防排烟风机
规范消防排烟
风机特点
答:
消防排烟
风机
规范
1、消防排烟风机在安装前一定要做到对其进行充分的了解,并认真仔细的对消防排烟风机进行全面检查,确保风机的完好和附件的齐全完整。2、消防排烟风机的进出口的
风管
必须有其独立的支撑,管道的重量不能施加在风机的部件上。而且风机的联接方式必须是自然联接,不能强行联接。3、消防排烟风机...
防
排烟
系统
风管
安装要求有哪些?
答:
消防
防排烟系统安装要求可查看《通风与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243-2002设计规范。制作消防防
排烟风管
需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的镀...
地下室
排烟风管
吊架安装
规范
答:
地下室
排烟风管
吊架安装
规范
:1、 支、吊架的固定采用以下几种方法:a. 膨胀螺栓法。本方法适用于规格较小的风管支、吊架的固定。b. 焊接法。本方法适用于风管规格大,使用膨胀螺栓固定不能满足强度时,采用预埋件焊接固定支、吊架。2、支、吊架安装前,按风管中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的...
消防排烟
风道的安装设置要求有哪些?
答:
1.1.3
风管
部件 1 、防火阀和
排烟
防火阀必须符合产品标准的规定,并具有相应的产品合格证明文件。检查数量:按种类、批抽查10%,不得少于2个。检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。2 、电动的防火阀、排烟防火阀、排烟口和送风口的驱动装置,动作应可靠。检查数量:按批抽查10%,不得...
排烟风管
多宽需加
消防
集热盘
规范
答:
排烟风管
大于两米要加
消防
集热盘
规范
。根据查询相关公开信息显示,排烟风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。超过2.0m范围,要加消防集热盘进行规范。
哪个
规范
规定
风管
一定要包裹防火板?/
答:
没有
规范
明确说
风管
一定要包裹防火板,但是GB51251—2017 《建筑防烟
排烟
系统技术标准》中对
消防
系统通风管道有耐火极限的要求,市面上大多数采用的金属风管,金属风管不做处理是达不到耐火极限要求的,所以要填充岩棉+防火板覆面。
2000*630的
消防
排
风管道
支吊架间距应该是多少?
答:
2000*630尺寸的
消防排烟风管
属于大尺寸风管,水平安全时支吊架之间的间距不应>3m。垂直安装间距不应大于4m,单根直管至少要有两个固定点。其他方面,当水平悬吊的主干风管长度超过20m时要设置防晃支架。
风管
2米以上的是不是不能共板法兰?共板法兰风管是否可以用于
排烟
系统...
答:
排烟风管
属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于
消防
防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...