答:
(1)阴阳角部位
防水做法
:
地下室
底板,首层顶板与竖向构件的连接部位等出现阴阳角的地方,涂膜防水层要进行加强,其做法是在转角部位设置增强涂布和玻璃丝布,并保证加强部位的延伸长度>100mm,或先将所有阳角转角处、孔洞、管根等细部清理干净,用防水涂料作两至三遍加强涂刷,再进行大面积防水施工。...
地下室外墙套管
式穿墙管道/线缆
防水
构造
做法
是什么?
答:
先从内侧用沥青油麻丝填充至套管的中间部位,并填充密实
。5、外侧堵塞 从外侧填堵沥青油麻丝。6、打胶打室内套管与管道密封胶,在室内采取措施顶实密封材料后打室外套管与管道间隙密封胶。7、防水附加层及防水层 在迎水面一侧,沿套管周边施工防水附加层。防水附加层沿套管及套管外墙周边各不小于150mm。
如何处理
地下室外墙
止水
套管
??
答:
预埋
套管
加焊止水环做法:套管采用钢管,其长度等于墙厚(或其长度加上两端垫木的厚度之和等于墙厚),兼具撑头作用,以保持模板之间的尺寸;止水环在套管上满焊严密,支模时在预埋套管中穿人对拉螺栓拉紧固定模板。拆模后将螺栓抽出,套管与管道间采用沥青麻丝和
防水
密封膏封堵密实。套管两端有垫木的...
根据原设计,在
地下室外墙
上
预留
止水钢
套管
,现要求取消,怎样处理
防水
...
答:
固定好了管,防水砂浆一层,水泥基渗透结晶防水材料一层,再来层防水砂浆基本可以解决
!更多信息,更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询,免除今天修,明天漏;年年修,年年漏的烦恼
SC6*DN150
地下室外墙
防水
套管防水做法
?
答:
SC6*DN150
地下室外墙防水套管
这种表示方法就是做成一排6根,SC表示钢管,6表示6根一排,DN150表示公称直径是150mm,钢筋周围要焊止水钢板进行防水,止水钢板从管外侧算起每边要不小于30mm。如果是两排三根或者三排两根就要用2*3或者是3*2表示。防水套管又叫穿墙套管,穿墙管。柔性防水套管一般适用于...
求
地下室外墙
打孔穿电缆
套管
后,
防水
如何解决(200分在线等)
答:
一、
地下室防水
施工 一、作法:地下室防水按底板、侧壁、顶板三个不同部位进行分阶段施工。
地下防水
设防标准拟采用Ⅱ级,选用自防水砼,迎水面附加防水层和保护层做法,自防水砼掺外加剂,其抗渗等级≥0.8MPa;侧墙迎水面附加防水层选用高分子涂料2mm;保护层侧壁选用选用30厚聚苯乙烯泡沫板粘贴;...
防水套管
的
做法
答:
防水套管
的做法1、
地下室外
防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件的转为外防外贴法施工《防水套管》。2、一般地下室防水工程设计,
外墙
主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水,卷材
防水做法
,遵照国家有关规定施工。3、地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效...
地下室
做
防水
的最佳方法
答:
地下室管道穿墙防水施工 穿墙管应在浇筑砼前预埋
套管
,穿墙管与内墙角,凹凸部位距离应大于250㎜,管的间距应大于300㎜穿墙管道较多时,可采用穿墙盒的密封钢板与墙上预埋角钢焊接,并将改性沥青柔性密封材料或细石混凝土注入钢板
预留
浇筑孔。地下室防水施工工艺 本工程地下室底板,
地下室外墙防水
层两层。㎜...
防水套管
在
地下室
中应用时该如何施工呢
答:
1、安装方案要防为主、排为铺,因地制宜非常重要,设计时考虑实际的地理环境。按
地下室防水
工程设防表进行设计;2、地下室防水面可采用外防内贴法3、地下室的
外墙
主要是能抗水压和自防水,在做卷材防水时,遵照国家有关规定施工;4、地下工程复杂,设计时要了解地下土质、水质及地下水位情况,有效地...
柔性
防水套管
如何进行
预留
预埋
答:
因此,
地下室
出外墙处
防水套管
除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启。3.管道穿
防水外墙
,应随结构预埋刚性或柔性防水套管。4.管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙
预留套管
时两端一定...