55问答网
所有问题
当前搜索:
地下室管道防水做法
地下室防水
补漏要
怎么做
答:
粘接连接法:寻漏点和缝隙用铲刀和毛刷清理墙面—用进口多用途电锤开槽清理—钻孔打眼—安装注浆管
。先用特种材料修理墙面后,然后用高压灌浆机0.5至1Mpa压力灌注高分子纳米材料。这种材料具有不改变现状—不膨胀—不破坏结构使混凝土密封加固。处理后不反弹最终达到堵水防漏效果。地下室防水补漏 ...
地下室
外墙穿墙
管防水做法
答:
1. 当结构变形或管道伸缩量不大时,
建议采用主管直接埋入混凝土内的固定埋管防水方法,并在主管上焊接止水环以确保防水效果
。2. 穿墙管应在浇筑墙体混凝土时预埋,确保止水环位于墙体中间位置,以避免墙体结构中的水分渗透。3. 确保穿墙管与内墙角和凹凸部位保持至少250mm的距离,以减少防水薄弱点。4. ...
地下室
穿墙套管
防水怎么做
答:
(1)阴阳角部位防水做法:地下室底板
,首层顶板与竖向构件的连接部位等出现阴阳角的地方,涂膜防水层要进行加强,其做法是在转角部位设置增强涂布和玻璃丝布,并保证加强部位的延伸长度>100mm,或先将所有阳角转角处、孔洞、管根等细部清理干净,用防水涂料作两至三遍加强涂刷,再进行大面积防水施工。...
地下室
外墙固定式穿墙
管道防水
构造
做法
是什么?
答:
穿墙管应在浇筑墙体混凝土时预埋在墙体混凝土内,止水环须放在墙的中间
。穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm。相邻穿墙管间的间距应大于300 mm。工艺流程:穿墙管安装固定——浇筑混凝土——拆模及基层清理——打密封胶——防水附加层——防水层及保护——内饰面节点图:构造做法:1、穿墙管安装...
地下室
做
防水
的最佳方法
答:
①墙体水平施工缝加止水条,防止渗水
。②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。地下室管道穿墙防水施工 穿墙管应在浇筑砼前预埋套管,穿墙管与内墙角,凹凸部位距离应大于250㎜,管的间距应大于300㎜穿墙管道较多时,可采用穿墙盒的密封...
地下室
外墙套管式穿墙
管道
/线缆
防水
构造
做法
是什么?
答:
工艺流程:止水套管预埋——套管清理——安装
管道
/线缆——内侧堵塞——外侧堵塞——打密封胶——
防水
附加层——防水层节点图:构造
做法
:1、止水套管预埋 止水环与套管必须满焊。浇筑混凝土前将套管内表面清理干净并将孔口临时封闭。按要求定位并安装牢固。2、套管清理 在安装管道/线缆前须先清除套管内...
地下室
穿墙电缆的
防水做法
答:
构造
做法
:1、止水套管预埋 止水环与套管必须满焊。浇筑混凝土前将套管内表面清理干净并将孔口临时封闭。按要求定位并安装牢固。2、套管清理 在安装
管道
/线缆前须先清除套管内的杂物、铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后安装管道/线缆。3、安装管道/线缆 管道接口不得设在套管内。调整管道坡度及...
一般建筑物
地下室防水
堵漏的策略?
答:
1.1 抹面堵漏法:抹面堵漏法的特性是先堵漏、后抹面。堵漏的准绳是以大化小,将面漏变为孔漏、将线漏变为点漏。堵漏后,停止抹面
防水
施工,这一步能够避免因
地下室
水位的变化,以及堵漏施工不周所致在原漏点以外的单薄部位产生渗漏。适用大面积堵漏。1.2 灌浆堵漏法:依据工程渗漏水状况(水的流量、...
地下室防水做法
及节点处理
答:
本工程
地下室
底板、集水井、电梯井、截水沟
防水
SBS改性沥青防水卷材防水层热熔满铺法施工。1、选用材料1.1.主要材料为: SBS改性沥青防水卷材及水泥基渗透结晶防水材料;1.二、辅料:配套底油。(三)防水卷材施工工艺要点:1、 施工工艺流程:基层清洗:——→刷基层处理剂——→加强复杂部位的处理—...
地下室防水
堵漏施工方法措施
答:
遇有
地下室
宽度大于0.2mm的静止裂缝、贯穿性裂缝或施工缝位置渗漏水时,可采用注浆方法处理。 根据渗漏水情况在结构上布置注浆孔,可布点成梅花形、三角形或一字形,然后进行注浆处理,以在结构内部形成
防水
帷幕。 此外,还可采用“面层封闭注浆”的方法,即先下
管
引水,然后用聚合物水泥防水砂浆大面积抹面,待砂浆强度达到...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下室穿墙套管防水做法
地下室外墙穿墙套管防水做法视频
地下室外墙止水套管防水做法
地下室穿墙套管规范
地下室穿墙套管防水封堵
地下室外墙穿墙管防水做法
进底下室的管子怎么做防水
地下室穿墙套管堵漏方法
止水套管穿墙构造做法