地下室施工顺序 地下室内外墙必须一起浇筑,外墙自防水混凝土均采用二次振动工艺。具体施工工艺及操作方法见地下室施工方案相关章节。
地下室墙体水平施工缝防水施工处理
①墙体水平施工缝加止水条,防止渗水。
②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。
地下室管道穿墙防水施工
穿墙管应在浇筑砼前预埋套管,穿墙管与内墙角,凹凸部位距离应大于250㎜,管的间距应大于300㎜穿墙管道较多时,可采用穿墙盒的密封钢板与墙上预埋角钢焊接,并将改性沥青柔性密封材料或细石混凝土注入钢板预留浇筑孔。
地下室防水施工工艺
本工程地下室底板,地下室外墙防水层两层。㎜厚聚氨酯防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5㎜厚。
1. 地下防水工程防水层应在地基和结构验收合格后施工。
2. 地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直到防水工程全部完成。
3. 聚氨酯防水涂料的施工、工艺及方法
防水涂料施工工艺
施工顺序:基层处理 涂底漆 第一层涂层防水涂层 涂膜防水层 通过质量检验验收 下道工序卷材施工。
施工前应进行检查,基层应牢固,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水量应小于9%。
涂层顺序应先垂直面,然后水平面,每层涂层方向应先垂直于阴阳角和细节。
三元乙丙防水卷材施工工艺及方法
防水涂料施工完成后,最佳涂层固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调防水卷材直接施工在防水涂料层中,其粘结材料必须是卷材与防水涂料、胶带、密封材料相容的专用粘合剂,胶粘剂剥离强度浸入168h之后,保持率应大于70%,否则不允许使用。
A、乙丙乙丙防水卷材施工工艺
加强复杂部位的处理 桩头防水处理 涂布基层专用粘接剂 铺设三元乙丙卷材 卷材接缝及收头处理 防水层。
B、桩头防水处理:
桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台50㎜,桩头防水法按陕西02进行J10页24节点①施工、桩顶、桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外3000㎜一圈用防水砂浆压实抛光,卷材与桩一周接缝用聚氨酯密封。
卷材铺贴法
⑴、卷材和基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min可铺贴,这是满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。
⑵、铺装前,必须控制弹线(拉线)。地下室底板桩之间应提前计算线圈尺寸,以确保铺装牢固。并每1米对准标准线粘接线圈,每个线圈立即用干净柔软的长刷滚动,以消除粘接层之间的空气。排除空气后,用压力辊沿粘接表面滚动。
卷材搭接接缝和接头必须用专用的接缝粘合剂和密封膏处理。
检查质量合格后,卷材防水层可作为保护层使用。C20细石混凝土,厚度50㎜,浇筑细石混凝土时,防水卷材层不得损坏。