55问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵启动后会自动关闭吗
喷淋泵
的
启动
是靠,什么联动,的
答:
喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。
喷淋泵启动
条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就...
喷淋泵
的
启动
原理是什么
答:
相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序
启动喷淋泵
。手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情确认
之后
,但由于压力开关等故障,不
能自动启动
时,可手动启动。
请问
喷淋泵
的
启动
是靠,什么联动,的
答:
喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。
喷淋泵启动
条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就...
在控制机主屏上
启动喷淋泵就会
喷出水了吗
答:
在控制机主屏上
启动喷淋泵
不会喷出水。喷淋泵需要
自动启动
,首先消防控制柜要置于自动允许状态,找到末端试水阀,
开启
,管网内压力水开始流动,启动水流指示器,压力开关启动,并传输信号至控制中心,并启动喷淋泵,报警泵控制柜在自动位置,消防主机在发生火情确认后,打到自动,当温度达到68或90度的时候
会自动
...
喷淋泵启动
方式问题
答:
消防法里面没有具体系统设计的要求,一般手自动的设置是根据现场具体情况来定的,不同行业、消防等级或者现场具体要求都不一样。如果是做工程,验收前一定要设置在自动进行测试,在水
喷淋
灭火系统启动时或者消火栓按钮破碎时,一定要
自动启动
消防
泵
。但是在设备维护保养或者更换时,可以把消防泵打到手动防止误...
喷淋泵
有几种
启动
方式
答:
1. 消防法规并未对具体系统设计提出详尽要求。2. 手动与自动系统的选择通常依据现场实际情况决定。3. 不同行业、消防等级和特定要求下,系统设置各异。4. 工程验收前,应确保自动测试系统有效。5.
喷淋
系统或消火栓按钮激活时,必须
自动启动
消防
泵
。6. 维护或更换设备时,可将消防泵切换至手动模式以...
消防设施常见设备有哪些介绍
答:
压差影响而自行
开启
,水通过湿式报警阀流向干管和支管,干管上的水流指示器由水的流动信号变为电信号传输给控制器,支管内的水经过延时器后通向水力警铃和压力开关,水流冲击水力警铃发出声响报警信号,同时使压力开关触点接触,一是将接触信号反馈控制器,二是接触信号会直接
启动喷淋泵
,使管网能持续加压供水,达到
自动
喷水...
消防压力开关在什么情况下
启动喷淋泵
?
答:
当喷淋管网中的水压跌至低于预设的屋面水箱稳定压力值时,这位无形的守护者便会敏锐地感知到异常,并将这一信号迅速传递给报警主机,触发及时的警报,为火场救援争取宝贵时间。特别在水
泵自动
运行模式下(即
开启喷淋泵
的时候),压力开关的作用更为显著。它不仅监测压力变化,还能在关键时刻
启动水泵
,确保消...
消防
喷淋水泵启动后
达到1.5兆帕,停泵后马上降下来是什么原因啊?_百度...
答:
汽蚀余量,如果停
泵
后压力下降一段不动是正常的,如果持续下降是止回阀密封不住或者系统管道漏水。
自动
喷水灭火系统冬天防冻吗?
答:
四、在管道打保温层,是必要的手段之一,但这也不能完全防止上冻。在管线末端加装放水阀,保持长流水的状态。五、单独接出来一条暖气管道,并在消防管道上,并一起打上保温。六、加装一个阀门截断水流。然后把后续的管道里多填一些固体防冻剂,接通水管后,
关闭
接入阀门。外有保温,内有防冻剂,就不...