55问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器规范
可燃气体报警器
设置
规范
答:
3.
本规范中的可燃气体是指爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体
。4. 本规范中的有毒气体是指硫化氢、氰化氢、氯气、一氧化碳、丙烯腈、环氧乙烷、氯乙烯。5. 最高容许浓度是指车间空气中有害物...
可燃气体报警
系统报警值如何设定?
答:
可燃气体报警器测量量程为 0-100%LEL
,按照国家规定低报一般设 置在 15%LEL-25%LEL 之间报警,高报一般设置为 50%LEL 报警,现在的可 燃气体报警器大部分低报警点设置为 25%LEL。这里的 100%LEL 指的是气体 的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到 100%LEL 的时候才刚刚 到达可燃气体...
有毒
气体
探测
报警器
安装
规范
答:
(6)第4、1、3条:
当可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,每隔15m可设1台气体探测器,且检测器距任一释放源不宜大于7、5m
。有毒气体检测器距释放源不宜大于1m。(7)第4、1、5条:比空气轻的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,应在释放源的上方设置检测器,还应在厂房内最高点易于积累...
可燃气体报警器
怎么安装?安装
规范
有哪些?
答:
可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施
。距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处。不能安装报警器的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等...
可燃气体
检测
报警器
检定规程
答:
法律规定建立计量基准器具、计量标准器具,进行计量检定,制造、修理、销售、使用计量器具,必须遵守《中华人民共和国计量法》。法律依据:《中华人民共和国计量法》第二十五条 属于强制检定范围的计量器具,未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的,责令停止使用,可以并处罚款。
可燃气体报警器
属强制检定...
气体报警仪
工作原理介绍 使用
规范
说明
答:
一、气体报警仪能够检测什么气体 主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、硫化氢(H2S)等。二、气体报警仪使用
规范
可燃气体报警器
的调零与标定检查周期至少...
可燃气体报警器
的遵循的
规范
标准有哪些
答:
GB 15322.1-2003
可燃气体
探测器 第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器GB 15322.2-2003 可燃气体探测器 第2部分:测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 GB 15322.3-2003 可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 GB 15322.4-2003 可燃气体...
可燃气体报警器
怎么安装?安装
规范
有哪些
答:
二、控制器及
报警器
安装 1、
可燃气体
和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内。2、现场区域
警报器
应就近安装在探测器所在的报警区域。3、现场区域警报器的安装高度应高于现场区域地面或楼地板2.2m,且位于工作人员易察觉的地点。4、现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁...
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么
规范
答:
因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距
燃气
源或灶具1.5m至4m之间。(注:当探测的
气体
的比重<1表示比空气轻,安装在距顶30cm或距释放源1m;>1表示比空气重,安装在距地面30cm处。
可燃气体报警器
安装
规范
及要求
答:
本
规范
中的
可燃气体
是指爆炸下限浓度(V%)低于10%或爆炸上限与爆炸下限之差大于20%的甲类气体或液化烃。甲、乙、乙类可燃液体气化形成的可燃气体或含有少量有毒气体。2.1.2本规范中的有毒气体是指硫化氢、氰化氢、氯气、一氧化碳和丙烯腈。环氧乙烷,氯乙烯。2.1.3最高容许浓度是指车间空气中有害...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体报警器国标规范
可燃气体报警器规范及要求
可燃气体报警器安装规范
燃气报警器规范GB50498
可燃气体报警器法律法规
可燃气体报警器接地规范最新
可燃气体报警器国家标准
可燃气体报警器年限
工业可燃气体报警器设计规范