55问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器规范及要求
可燃气体报警器
怎么安装?安装
规范
有哪些?
答:
3. 可燃气体报警器应安装在距离气源半径1.5米范围内,通风良好的位置
。根据不同气体的比重,安装位置也有所不同,如液化气应安装在距地面约0.3米处,而天然气、城市煤气、一氧化碳等则应安装在距天花板约0.3米处。4.
不可在墙角、柜内等空气不易流通的位置
,或易被油烟等直接熏着的位置安装报...
有毒/
可燃气体报警器
的报警值是如何规定的?
答:
1.可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。2.可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL
。3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的量程范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的...
可燃气体报警器
怎么安装?安装
规范
有哪些?
答:
应符合本规程第3.2.15条的要求
,
可燃气体报警控制器在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离...
固定式
可燃气体报警器
执行哪些安装
规范
或
标准
答:
北京市消防条例第二十八条规定,
人员密集场所(含餐饮场所)的经营管理人应在使用天然气、液化石油气的场所安装浓度检测报警装置
。北京市地方标准《餐饮企业安全管理规范》(DB11275-2005)第5.5.4.15条规定,燃气、调压装置室等部位应配置可燃气体报警器。北京市市政管理委员会、北京市公安局、北京市质量...
有毒
气体
探测
报警器
安装
规范
答:
国家标准的
可燃气体报警器
安装
规范及要求
:一、可燃气体报警器的安装规范 (1)第3、0、7条:检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。(2)第3、0、8条:可燃气体报警器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7、5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体...
可燃气体报警系统
报警值设定为多少?设定依据?
答:
1.
可燃气体报警系统
的低报值通常设定为25%LEL,范围在5%LEL至40%LEL之间可调。2. 高报值设定为50%LEL,范围在10%LEL至100%LEL之间可调。3. 报警值的设定依据是确保在可燃气体的浓度达到潜在危险水平时,系统能及时发出警报,从而采取预防措施。4. 尽管少量的燃气泄漏可能不会立即导致火灾或爆炸,但...
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么
规范
答:
(1)探测器应与灶具安装在同一房间内;(2)BT/R系列探测器安装位置
与燃气
源或灶具的垂直距离应大于等于50cm(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。(注:当探测的
气体
的比重<1...
石油化工企业
可燃气体报警系统
设置
要求
有哪些
答:
5、
可燃气体报警
控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光
警报器
,以警示相关人员进行必要的处置。6、可燃气体探测
报警系统
保护区域内有联动和警报
要求
时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。7、可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的场所时,还应符合有关防爆要求。
可燃气体报警器
安装
规范及要求
答:
本
规范
中的
可燃气体
是指爆炸下限浓度(V%)低于10%或爆炸上限与爆炸下限之差大于20%的甲类气体或液化烃。甲、乙、乙类可燃液体气化形成的可燃气体或含有少量有毒气体。2.1.2本规范中的有毒气体是指硫化氢、氰化氢、氯气、一氧化碳和丙烯腈。环氧乙烷,氯乙烯。2.1.3最高容许浓度是指车间空气中有害...
可燃气体报警器
怎么安装?安装
规范
有哪些
答:
可燃气体
探测器作为安全检测仪表,其选型、安装、设计均有相关
规范要求
,为了保证安全,企业在安装时应该严格遵循相关规范于
标准
。进入2020年以来,原有的GB50493-2009规范已经作废,转为实行新的GBT 50493-2019《石油化工可燃和有毒气体检测
报警
设计标准》。相比于以往,可燃气体探测器安装有了部分变化 AF110...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
安装可燃气体报警器的条件
工业可燃气体报警器安装规范
可燃气体浓度报警器安装规范
gb16808-2008可燃气体报警控制器
燃气报警属于什么系统
可燃气体检测报警器使用规范
可燃气体报警器规范
可燃气体报警器设计规范
可燃气体报警器探头安装规范