55问答网
所有问题
当前搜索:
工业可燃气体报警器设计规范
燃气报警器
安装
规范
标准
答:
1、燃气
报警器
宜安装在
可燃气体
或有毒气体开释源的最小频率风向的优势侧。2、检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m。3、检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其装置高度宜超过开释源0.5∽2m。4、燃气报警器的无效笼罩程度立体半径,室内宜为...
可燃气体报警器
的遵循的
规范
标准有哪些
答:
GB 15322.1-2003
可燃气体
探测器 第1部分:测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器GB 15322.2-2003 可燃气体探测器 第2部分:测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器 GB 15322.3-2003 可燃气体探测器 第3部分:测量范围为0~100%LEL的便携式可燃气体探测器 GB 15322.4-2003 可燃气体...
工作场所
可燃气体
检测
报警装置
设置
规范
是什么谁知道
答:
工作场所
可燃气体
检测
报警装置
设置
规范
遵守以下国家标准: GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护 的设备》 GB15322.1-2003《可燃气体探测器第一部分:测量范围为 0~100 %LEL的点型可燃气体探测器》 JJG693-2011《可燃气体...
可燃气体报警器
怎么安装?安装
规范
有哪些?
答:
应符合本规程第3.2.15条的要求,
可燃气体报警
控制器在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离...
《工作场所
可燃气体
检测
报警装置
设置
规范
》的规范号是多少
答:
《工作场所
可燃气体
检测报警装置设置规范》的
规范
号包括有:GB50493-2009和GBZ/T2232009
可燃气体
探测器安装在哪里?需符合哪些安装
规范
答:
根据GB50493-2009《石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警设计规范
》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定可燃气体探测器的安装位置,但应避免将可燃气体探测器安装在空气流动过大的地方。一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃...
可燃气体报警器
的遵循的
规范
标准有哪些?
答:
可燃气体报警器
要遵循GB-15322-2003标准,取得消防认证。有毒气体报警器要安装和配置要求标准GB-50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警
设计规范
》,执行标准GB12358-2006和计量证。检测co的报警器可以城建部的CJ/347, 可燃气体报警控制器标准GB16808-2008可燃气体报警控制器 ...
学习解读GBT50493-2019石油化工
可燃气体
和有毒气体检测
报警设计
标准
答:
1、标准名称由“
设计规范
”改为“设计标准”; 2、有毒气体范围由《高毒物品目录》中所列毒气扩大到常见剧毒气体; 3、增加了
可燃气体
和有毒气体检测
报警系统
(简称GDS)的设计相容性、独立性和可靠性要求; 4、增加了可燃气体和有毒气体检测报警系统(简称GDS)应与火灾及消防监控系统分开设置的要求; 5、增加了开路...
石油化工企业
可燃气体报警系统
设置要求有哪些
答:
3、石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警
设计规范
》GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室,以保证消防救援时能及时获得相关信息。4、
可燃气体报警
控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警...
油漆车间什么
规范
要求安装
可燃气体报警器
答:
三:安装
工业
防爆型可燃气体(苯类)报警系统的重要性和必要性 用喷漆作业的喷漆房或者生产线上,一定要设置
可燃气体报警器
,联动紧急切断阀,根据GB 50493-2009
规范
要求需设置可燃气体报警器。当空气中有可烯气体或可燃有毒性气体挥发的气体浓度时,探测器检测信号通过电缆立即传送到报警控制单元,控制器显示出气体浓度,当超...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
有毒可燃气体报警器设计规范
可燃气体和有毒气体设计规范
可燃气体报警系统设计规范
可燃和有毒气体检测报警设计规范
可燃有毒气体探测器设计规范
有毒可燃气体设计规范
可燃气体报警仪安装规范
可燃气体报警系统规范
有毒可燃气体报警规范