55问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警仪安装规范
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些
答:
1、可燃气体和有毒气体检测报警系统人机界面应安装在操作人员常驻的控制室等建筑物内
。2、现场区域警报器应就近安装在探测器所在的报警区域。3、现场区域警报器的安装高度应高于现场区域地面或楼地板2.2m,且位于工作人员易察觉的地点。4、现场区域警报器应安装在无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。
燃气
煤气
报警器安装
答:
可燃气体探测器安装在室外时,
应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于15m
;可燃气体探测器布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的下风侧时,与释放源的距离不宜大于5m。检测比空气重的气体时,
可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m
;检测比空气轻的气体时...
燃气报警器安装规范
是什么
答:
燃气报警器安装规范是什么
1、安装时要离气源半径1.5米,同时还要有良好的通风
。2、比如说天然气、城市煤气等等这些都会比空气轻一些,安装时离天花板约0.3米处。3、液化气相对来说会比空气重,
安装时应该离地面0.3米处才合适
。燃气报警器如何选购 1、判定要检测的气体 首先要知道燃气体报警器它主要...
气体报警器安装
高度有什么要求
答:
需要注意的是,为了检测效果更好和延长使用寿命,
燃气报警器不能安装在厨柜内、空气不流通的地方和易被油烟直接熏着的地方
。下面一起来了解一下可燃气体报警器安装规范吧。一、燃气报警器安装在什么位置好家庭使用天然气的话,有必要在厨房安装一个燃气报警器,为了让燃气报警器的检测效果更好,要选择一个...
有毒
气体
探测
报警器安装规范
答:
一、
可燃气体报警器
的
安装规范
(1)第3、0、7条:检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。(2)第3、0、8条:可燃气体报警器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7、5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体探测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,...
消防
报警
设备
安装
高度是多少米?
答:
根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》里要求:火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备,在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,
其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m...
燃气报警器如何安装?
燃气报警器安装
注意事项?
答:
市面上陆续出现了报警器子母机,母机
安装
在厨房,子机可安在卧室,也有不少市民将报警器分别挂在厨房、卫生间和卧室。2、每月至少应对报警器进行一次自检 正规厂家的煤气报警器都在说明书上标明了使用期限,90%以上标注为3年,一些品牌的家用
可燃气体报警器
还特别在说明书里注 3、
报警器报警
时,应该...
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么
规范
答:
(1)探测器应与灶具
安装
在同一房间内;(2)BT/R系列探测器安装位置与
燃气
源或灶具的垂直距离应大于等于50cm(因为天然气、人工煤气比较轻,在空气中会向上浮动,首先在房间上方聚集),BY系列探测器安装在距地面30cm以内处;(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间。(注:当探测的
气体
的比重<1...
可燃气体报警器
室内和室外如何
安装
位置
答:
可燃气体
探测器
安装
间距,室外是每隔15米安装一只,即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米。有毒性气体探测器须安装在可能泄漏源1米范围内。小型防爆区内可燃气体探测器也须安装在可能泄漏源1米范围内。比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG,安装在...
可燃气体报警器安装
要求有哪些?
答:
(3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应
安装
在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。逸云天是专注气体检测十几年的大品牌了,产品好,服务也很赞,在
可燃气体报警器
这块,基本都会优先考虑他们家。您能...