消防报警设备安装高度是多少米?

如题所述

根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》里要求:火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备,在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。

消防自动报警系统设计规范 :

安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。一个房间最少设置一个感烟,感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米。安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。安装高度在12米的与上面的一样。  

一般我们在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的嘛。    

另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。   

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答