模拟量控制变频器

我用0-10V模拟量控制变频器输出为0-50HZ,怎样才能使他们的对应关系
为0-10V对应50-0HZ呢?哪位高手帮帮忙呢,(尽量不用PLC)

看说明书控制接线图,有个电位器接法或电压控制,一般有三根线模拟控制线,电位器起始端接变频器公共端(也叫com端),电位器末端一线接变频器自带的10V或5V端子,电位器中间一条线接中间可变端子。

例如三菱F700变频器如图,接2、5和10三个端子,5是公共端,10接电位器末端,2接电位器中间可滑动端子。如图:

但要注意,这样要设置一些参数,比如:控制方式为远程控制或远程面板组合模式等;控制方法为电压控制或电位器控制,10V电压对应的频率(以三菱为例是10端子),电机功率,过电流保护值设定,最大最小频率等等要设置,变频器品牌不同,具体怎么设可能不一样,但是要设置的这些参数不会有太多差别。

也可用PLC控制,直接输出0-10V、0-5V或1-5V电压控制,也可以是4-20mA控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-24

变频器使用模拟量控制,电工学习模拟量的最好例子

第2个回答  推荐于2017-10-12
很多变频器的模拟输入可以采用对应关系,比如0V对应多少频率,10V对应多少频率。

另外,说老实话,这样有一个很大的问题,就是当模拟量断线时电机是50HZ的,很危险。所以,如果是由PLC输出模拟量的话,建议还是在PLC内修改,比较安全。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-03-04
首先更改变频器里的控制模式0-10V,然后更改最高频率和最低频率,把端子上的0-10v接上就可以了

参考资料:北京狮威

第4个回答  2010-03-03
基本设置:
1、将变频器设置为模拟量控制方式;
2、模拟量输入方式设置为0~10V;
3、变频器允许运行的最低最高频率设置为0、50Hz;
4、模拟量运行最低频率设置为50Hz;
5、模拟量运行最高频率设置为0Hz。
相似回答