55问答网
所有问题
富士变频器模拟量输入怎么接线!怎么设置?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-10-30
模拟量分电压和电流
电压的话,信号从12号端子接进去,公共端接11号端子。
F01 设为1
电流的话,信号从C1号端子接进去,公共端接11号端子。
F01 设为2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/LeL4eIFL.html
其他回答
第1个回答 2008-10-31
11:模拟量输入,12:接地 13:10V
相似回答
数控车床,
富士变频器
frenic5000g11
模拟量输入
,
怎么接线?
答:
0-10V,0-5V
输入
,12接+,11接-。
变频器怎么接线?
答:
正确接线变频器需知首先,
变频器的电源连接至关重要。应将电源线接到变频器的输入端子R、S、T上,切勿误接到输出端(U、V、W)
,否则可能会对设备造成严重损害。在接线后,务必确保无遗漏的线头,它们可能会引发异常或故障,保持变频器的清洁也极为重要。控制启动和停止操作通常通过外部端子进行。只需将...
变频器ai1和ai2
如何接线变频器
ai1
怎么接线
答:
变频器ai1和ai2由于都是模拟输入,需要使用模拟量信号进行接入。
建议使用双芯屏蔽线对其进行接线,其中一条芯线接变频器的ai1或ai2端口信号
,另一条芯线接接地端(变频器的COM端)。接线时应避免出现干扰源,保持接线的稳定性和可靠性。建议对接线进行防护,以确保安全可靠,防止误操作导致电器损坏。
frn2.2g11s 4cx
富士变频器
控制方式
怎么
调
答:
频率设定:F01=0 面板设定 F01=1,2,3,4,5,6,7
模拟量输入
设定,有0-10v和4-20mA等 F01=8,9 UP/DOWN设定 F01=10 通讯设定 F01=11 脉冲输入设定 运行操作:F02=0 面板启停 F02=1 外部端子启停
变频器怎么接线?
答:
电源应接到
变频器输入
端R、S、T
接线
端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线头可能造成异常,失灵和故障,必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时,要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻...
大家正在搜
富士变频器电位器参数设置
富士FRN变频器接线图
富士变频器外部接线图
富士变频器速度表接线
富士变频器端子接线图
变频器怎么接线
富士变频器正反转输入端子
富士变频器制动电阻接线图
富士变频器参数设置
相关问题
数控车床,富士变频器frenic5000g11模拟量输入,怎...
富士变频器模拟量调速电阻怎么选
富士变频器启动了,模拟量也正常给定了,运行指示也亮了,就是不...
有谁试过富士变频器FMP端子,说明书上说能设置成跟FMA一样...
日本富士型号frn0.4g1s-4c变频器模拟量输出超电流是...
求plc控制变频器程序:用s7-200带一模拟量输出模块,驱...
fuji变频器frn0007c2s-4c有模拟量电流输入,为...