55问答网
所有问题
当前搜索:
变频器外部模拟量控制
三菱三菱FR-D700
变频器
如何设置外部启动与
外部模拟量控制
答:
1、首先第一步就是要进行打开
变频器
的前端盖,这时候进行接变频器的主回路。然后就是要进行输入为三相交流380V:L1;L2;L3,输出为三相U;V;W即可。2、接着就是要进行用0.5平方的线来进行接电机。然后注意的是用0.5平方的线将
模拟量
输出模块与变频器的功能端子2,5分别连接,如下图所示。3、...
台达
变频器外部模拟量
与旋钮
控制
切换应注意什么问题?
答:
步骤如下:打开
变频器
的前端盖,接变频器的主回路。输入为三相交流380V:L1;L2;L3,输出为三相U;V;W。注意别忘了接地线。用0.5平方的线接电机
模拟量
功能端子。用0.5平方的线将模拟量输出模块与变频器的功能端子2,5分别连接。用0.5平方的线接电机启动和正反转功能端子,将功能端子SD与STF和...
abb
变频器
用
模拟量控制
怎么调
答:
调节参数。根据查询电子发烧网显示。1、将12.15AI1单位选择设置为2,电压。2、将12.17AI1小值设置为0V。3、将12.18AI1大值设置为10V。4、将12.19AI1换算小值设置为0。5、将12.20AI1换算大值设置为50。
西门子
变频器
MICROMASTER420用
外部
0-20MA的
模拟量
电流怎么
控制
电机转 ...
答:
西门子
变频器
MICROMASTER420好像没有4--20ma输入功能。只有0--10V
模拟量
输入。端子3 ADC+ 端子4 用台达或一些国产品牌变频器,大多有4--20MA模拟量输入。或选择温控器有0---10V输出 温控器要选择反向输出(制冷模式),这样温度高才是20MA输出,低时是4MA ...
施耐德
变频器
4-20ma
模拟量控制
如何设置
答:
施耐德
变频器
4-20ma
模拟量控制
有以下步骤:1、在正常显示界面,按DN键,找到参cr。2、按SET键使参数闪烁后按DN和UP键将cr内数字修改为与PLC对应的20mA对应电流值。3、修改完成后按SET键确认,按RESET键退出即可。
台达
变频器模拟量
输入设置
答:
1、将台达
变频器模拟量
参数00-20设置为9或者10,恢复出厂设置。2、在参数列表中,确定模拟输入功能的选择。参数03-00AVI和参数03-01ACI都是用来设定模拟输入功能的,而它们的选项1都是将频率作为命令源。因此,可以将这两个参数都设置为选项1。3、设置频率来源:参数号:00-20,频率指令来源设定,...
用西门子S7-200 PLC通过
模拟量
度模块
控制变频器
的转速的方法或流程...
答:
1、加一个AI模块或含AI的CPU。2、S7_200的AI地址是自动从AIW0分配。3、根据接法不同区分0-10V或0-20mA。为了保证程序及重要参数的安全,一般小型PLC设有
外
接EEPROM卡盒接口,通过该接口可以将卡盒的内容写入PLC,也可将PLC内的程序及重要参数传到外接EEPROM卡盒内作为备份。程序存储卡EEPROM有6ES7...
变频器
的
模拟量控制
答:
模拟控制
需要设定:控制模式(V/F或矢量),运行指令(端子或面板),速度指令应为
模拟量
设定,有些
变频器
在多功能输入里面模拟量端子的功能是可以选择的,应选模拟速度给定,输入类型为电流输入,有的是通过跳线来设定是电压输入还是电流输入的。这些是主要的参数,设置好后,给运行指令和模拟电流应该会有...
西门子MM420 2.2KW
变频器
,用端子
控制
启停,
外部模拟量
(0-10v)信号控制...
答:
对于SIMENS 440
变频器
,调试分两个步骤:步骤一:上电前,先将微型开关拨到电压信号输入上,具体看一下变频器说明书。首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后...
模拟量控制变频器
答:
看说明书控制接线图,有个电位器接法或电压控制,一般有三根线
模拟控制
线,电位器起始端接
变频器
公共端(也叫com端),电位器末端一线接变频器自带的10V或5V端子,电位器中间一条线接中间可变端子。例如三菱F700变频器如图,接2、5和10三个端子,5是公共端,10接电位器末端,2接电位器中间可滑动端子...