35~110kV变电站设计中,有关并联电容器装置的电器和导体的长期允许电流,下列哪项要求是正确的?( )

A.应不小于电容器组额定电流的1.05倍
B.应不小于电容器组额定电流的1.1倍
C.应不小于电容器组额定电流的1.3倍
D.应不小于电容器组额定电流的1.5倍

【答案】:C
根据《35~110kV变电站设计规范》(GB 50059—2011)第3.4.2条规定,无功补偿装置的设计应符合现行国家标准《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—2008)的有关规定。《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—2008)第5.1.3条规定并联电容器装置总回路和分组回路的电器导体选择时,回路工作电流应按稳态过电流最大值确定,过电流倍数应为回路额定电流的1.3倍。
【说明】旧规范《35~110kV变电所设计规范》(GB 50059—92)第3.7.3条规定,电容器装置的电器和导体的长期允许电流,不应小于电容器组额定电流的1.35倍。在此将题目中C选项“1.35”改为“1.3”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答