55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器额定电压和额定电流的计算
变压器额定电流
怎么
计算
?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV
。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
变压器额定电流
是多少?
答:
变压器的额定电流计算方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V
,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
110kv
变压器额定电流
是多少?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压)
,容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
怎么
算变压器
的
电流
?
答:
变压器电流计算公式是i=s/1.732/u
。i--电流,单位a,s--变压器容量,单位kva,u--电压,单位kv。二、快速估算法,变压器容量/100,取整数倍,然后5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸...
...10(10/0.4kV 500kVA)配电
变压器的额定电压和额定电流
。
答:
10KV/0.4kV, 500kVA配电变压器的额定电压,一次侧电压10KV,二次侧电压0.4KV。
一次侧电流:I=500/(1.732*10)=29A
,二次侧电流:I=500/(1.732*0.4)=721.7A。
变压器额定电流
怎么
计算
?
答:
三相
变压器额定
容量S,单位kVA,一/二次
额定电压
U1/U2,一/二次
额定电流
I1/I2 额定容量S=√3UI,令S=1000kVA,U1/U2=10/0.4kV 一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
请问
变压器额定电流计算公式
是怎么样的,谁知道啊?
答:
单位为V。相变压器中,
额定电压
指的是线电压。 SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、www.dddtt.com二次侧的额定容量设计为相同。 I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A。以上就是关于
变压器额定电流计算
方式上面的一些...
已知
变压器额定
容量为2500kv,
额定电压
为10kv/0.4kv,试
计算
高低压侧额定...
答:
2)
变压器
低压侧
额定电流
:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X0.4X0.85)=4245A(功率因数取0.85)变压器是利用电磁感应的原理来改变交流
电压的
装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。从
计算
结果可以看出,低压侧的电流远大于高压侧的...
变压器的额定电流
怎样
计算
?
答:
额定电流
是由绕组的额定容量除以该绕组的
额定电压及
相应的系数而算得的流经绕组线端的电流。但是,组成三相组的单相
变压器
,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为A。额定电流介绍:变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定...
变压器的
KVA怎么换算成
电流
A
答:
KVA是容量单位,A是电流单位。单相
变压器
,额定KVA除以
额定电压
(V),再乘以1000,就是
额定电流
A。三相变压器,额定KVA除以额定电压(V),再除以1.732,再乘以1000,就是额定电流A。