测量电力变压器绝缘电阻一般选用2500V兆欧表,但测穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻时,一般选用1000V兆欧表。
接线方法:当测量高压线圈或低压线圈对外壳绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端或低压线圈端。“接地”端子接变压器外壳。当测量高压线圈对低压线圈绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端,“接地”端子接低压线圈端,同时将“屏蔽”端子接外壳。读取绝缘电阻所规定时间是,接上地线后,按120r/min左右的速度转动兆欧表的手把,转动一分钟时的读数即为绝缘电阻值。
对容量较小变压器,只需几秒钟兆欧表的读数就能稳定下来而不再 上升,所以对于小容量的变压器,就没有必要一定要摇到一分钟,只要能读出稳定的数值就行,而对于容量较大的变压器,才有必要摇到一分钟再读数。然后计算吸收比R60"/R15
(1) 在变压器使用时所测得绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于 50%。运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是,在20℃时10KV级及以下,大于300兆欧;35KV以上级,大于400兆欧。
(2) 吸收比R60"/R15"不得小于 1.3 倍。
符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。
测量变压器绝缘时应注意以下问题:
(1) 必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点。
(2) 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。
(3) 测量前应对地放电,测量后也应对地放电。
(4) 测量使用的摇表应符合电压等级要求。
(5) 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
电力变压器的绝缘电阻受湿度和温度的影响较大。湿度增加时,表面和内部吸收水分,泄露电流增大,绝缘电阻降低;温度升高时,带电质点因热运动加强而易导电,泄露电流增大,绝缘电阻降低。所以,在不同温度下所测量的绝缘电阻的阻值不同,温度越高,绝缘电阻越低。在不同的温度下,绝缘电阻不同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
变压器在安装或检修后、投入运行前以及长时间停用后,均应测量绕组的绝缘电阻。变压器绕组额定电压在6kV以上,使用2500V绝缘电阻表;变压器绕组额定电压在500V以下,用1000V或2500V绝缘电阻表;变压器的高中低压绕组之间,使用2500V绝缘电阻表。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-21
变压器在安装或检修后、投入运行前以及长时间停用后,均应测量绕组的绝缘电阻。变压器绕组额定电压在6kV以上,使用2500V绝缘电阻表;变压器绕组额定电压在500V以下,用1000V或2500V绝缘电阻表;变压器的高中低压绕组之间,使用2500V绝缘电阻表。