55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器升档降档与电压
变压器
怎样分档位
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次
电压
等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
变压器
上的名牌有三个
档
,1档为9500~2档为10000~3档为10500,调到哪个档低...
答:
最佳答案
变压器
如果是10KV/0.4KV 这三个档的意思是,当高压侧
电压
偏高的时候,把变压器调到1档,这低压电输出就是400V 如果高压侧电压偏低的时候,就要把
档
位调到10500 这时候低压侧输出电压为400V 不会偏高同理,在高压侧电压一定的情况下,调到1档的时候电压会低一些。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 ...
变压器
每调一档位是增加一档的
电压
是增加几V,怎样算法?
答:
变压器
每调一档位是增加一档的
电压
是增加几V,怎样算…828O
变压器
三个档 分别
电压
是多少?
答:
一档为额定
电压
的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
配电
变压器
1
档
.2档.3档的
电压
是多少
答:
以10/0.4KV
变压器
为例 :1档:10.5KV(10500V)2档:10.0KV(10000V)3档:9.5KV (9500V)也就是每档变化5%的额定
电压
(以10KV为基准)
35KV
变压器
有载调压开关
档
位
与电压
的关系:比如说低压侧需要6KV,而实际...
答:
1、35kV
变压器
有载调压分接范围通常情况是±4x2.5%,就是9档分接位置。2、如果是标准排法,那么从1档到9档,其分级
电压
为:2.5 x 35000 / 100 =875V,相对应的高压侧的电压为:38500、37625,36750,35875,35000(额定
档
),34125,33250,32375,31500V。3、你可以对有载调压装置设置为自动...
变压器
如何调档?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调。”如运行中的
变压器
分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出
电压
长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ
档
(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
变压器档
位
与电压
有什么关系
答:
4kv,一次
电压
9.5kv时往低一挡位调二次还是0.4kv不变,当一次系统电压10.5kv时往高一挡位调二次还是0.4kv,因此它们的关系是挡位往低调二次电压上升,反之降低。3挡调压开关1=10.5 2=10 3=9.5kv 5挡调压开关1=10.5 2=10.25 3=10 4=9.75 5=9.5kv ...
变压器
每调一档位是增加一档的
电压
是增加几V,怎样算法?
答:
那要看
变压器
铭牌,如果一次
电压
为10000伏,5%,则10000*5%=500伏,则一档为10000+500=10500伏,二档为10000伏,三档为10000-500=9500伏。
220kv
变压器
一档二档三档多少伏
电压
答:
220kv变压器一档二档三档为10750、10500、10250。根据相关查询公开信息显示,220kv变压器的个档位,高压分别是10750、10500、10250,变压器默认的一档为额定
电压
的增加百分之5,,二档为额定电压,三档为额定电压的减少百分之5,
变压器档
位是指为了调节电压而设置的抽头,目的是为了保持输出电压在额定值,根据...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器降低档位电压怎样变化
变压器降档升压
变压器升档和降档是什么意思
变压器档位几档电压高
变压器一个档位电压变化多少
变压器降档
变压器调压档位怎么调
干式变压器5个档位如何调压
干变变压器档位