55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器一个档位电压变化多少
变压器
每调一
档位
是增加一档的
电压
是增加几V,怎样算法?
答:
变压器
每调一
档位
是增加一档的
电压
是增加几V,怎样算…828O
变压器
Un:10±5%
电压1档
是
多少
2档是多少有规则?
答:
这是一台高压侧额定电压Un=10±5%kV的变压器,
其分接开关有3个档:10kV、10.5kV(10+10×5%)、9.5kV(10-10×5%)
。电压一档差0.5kV,这是国标的一种。还有一种是一档差0.25kV,共5档,即Un=10±2×2.5%kV。
变压器
怎样分
档位
答:
Ⅰ档最大
。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
220kv
变压器
一档二档三
档多少
伏
电压
答:
根据相关查询公开信息显示,220kv变压器的个档位,高压分别是10750、10500、10250,
变压器默认的一档为额定电压的增加百分之5
,,二档为额定电压,三档为额定电压的减少百分之5,变压器档位是指为了调节电压而设置的抽头,目的是为了保持输出电压在额定值,根据输入电压的大小更改不同的接线方式就可以进行调节...
10000伏变400伏
变压器档位
开关提高一档是
多少
伏?
答:
你好:
1
,
变压器
10kv 高压侧的【分接头调整一档】,
电压变化
是 5% 即为 ±500v 。2,高压侧【分接头提高一档】,低压输出电压同时也是【降低 5%】的。
请问,
变压器
调一档,二次单相
电压
降
多少
,单相236伏合格吗
答:
普通配电
变压器
,每
档电压
相差5 降一档,单相电压降低约11V 单相电压236伏已经不合格,超过了允许上限231V。我国供电标准是:单相220*(-10%到+5%)
变压器
每调一
档位
是增加一档的
电压
是增加几V,怎样算法?
答:
那要看
变压器
铭牌,如果一次
电压
为10000伏,5%,则10000*5%=500伏,则一档为10000+500=10500伏,二档为10000伏,三档为10000-500=9500伏。
变压器档位
的变换
答:
1
、原来你的
变压器
,高压在10500V时,低压出来400V(低压空载时)。2、分接开关放在一档(10750V一档),而电网
电压
仍然是10500V,则高压的每匝电压降低了(10750-10500)/10500=2.38%。3、这时低压的匝数没有
变化
,而每匝电压降低了2.38%,因此输出电压降低了:400*(1-0.0238)=390.48V(低压...
油浸式
变压器
调压一档低压侧增加
多少
伏?
答:
变压器
的分接开关
档位
调节,需要根据一次测的输入
电压
计算,假如高压侧电压为10500V,变压器二次输出线电压是400V,相电压是231V,调低一档线电压则是390V,相电压225V
变压器1档
高还是3档高
答:
普通配电通常在高压侧设一台无载调压开关。设三挡或五挡,调整一次(高压侧)挡位可改变二次输出电压,适应一次
电压变化
满足二次用户电压要求。
变压器
三
个档
电压:一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。一、二和三档分接开关位置如下分配:
1
、调压范围为:±5%(变压器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器一个档位差多少伏
变压器电压共5个档位怎么调
380v电压波动范围国标
变压器三档降一档降多少电压
变压器调一个档电压降多少伏
变压器调高一档升多少电压
变压器升一档电压是多少
变压器调低一档电压降低多少
变压器档位1到5档图解