55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器中性点直接接地优缺点
为什么
中性点直接接地
的
变压器
供电可靠性低?
答:
优点:相对不接地,绝缘费用低,110kV以上,直接接地,中性点不接地,不接地。优点:供电可靠性高
。缺点:
对绝缘水平要求高
(接地时,非接地相对地电压由相电压变成线电压),60kV以下不接地,消弧线圈接地,减小了接地电流,使电弧易于自行熄灭,过补偿与欠补偿,消弧线圈补偿的感性电流大于容性电流,叫过...
电力网
中性点直接接地
与不直接接地各有何
优缺点
,在我国电力系统中的应...
答:
中性点直接接地系统:优点——对线路绝缘水平的要求较低,可按相电压设计绝缘,因而能显著降低绝缘造价
。缺点——单相接地时,为了防止大的短路电流损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相,因而供电可靠性较低,需装设自动重合闸装置等措施;单相短路对邻近通信线路有电磁干扰。中性点不直接接地系统:优点——...
中性点直接接地
系统的
优缺点
是什么?
答:
中性点直接接地系统比不接地系统供电可靠性低
。这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。因为中性点直接接地系统发生单相接地时,短路电流很大,必须断开故障电路,中断对用户的供电...
变压器中性点接地
好吗?
答:
可能又不能理解了,地线不是也接着地吗,但对用户来说,
地线的接地状况一般相比变压器处的工作接地更差,也就是接地电阻可能更大
,当这地线与零线相接时,也相当于中性线(零线)的重复接地,当然短路电流也可能有一部分是从用户处的地线的接地电阻-地线-零线-变压器的中性点构成部分回路.但共同的结果都是,强...
中性点接地
与不接地的
优缺点
分别是什么?
答:
这样可以保障变压器的安全运行。当遭受雷击时,避雷器动作,变压器外壳上只剩下避雷器的残压。四、
变压器中性点接地
系统的
优缺点
:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、...
什么叫
中性点直接接地
?为什么要直接接地
答:
优点是绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。
缺点是供电可靠性较低
:因为中性点直接接地系统发生单相接地时,短路电流很大,必须断开故障电路,中断对用户的供电,故供电可靠性较低。单相短路...
变压器中性点接地
方式有几种
答:
中性点直接接地
系统的主要优点是过电压和绝缘水平较低。从继电器保护角度来说,对于大电流接地系统用一般简单的零序过电流保护就可以,选择性和灵敏度都易解决。从经济观点来看,中性点直接接地是一种投资最少的接地方式。但这种系统的
缺点
是一切故障,尤其是最可能发生的单相接地故障,都将引起断路器跳闸,...
高压
变压器
的
中性点接地
是什么意思?
答:
变压器中性点接地
系统的
优缺点
:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。(2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流...
变压器
端的
中性点
为什么要
接地
?有什么好处?
答:
如果
中性
线
接地
,则至少有一根线对地没有电压,不会有接触中性线的触电事故。否则因为供电线路特别长,对地的电容足够大,你碰上没接地的中性线,一样会触电的。如果中性线不接地,则当其它的相线对地漏电(甚至对地短路)时,不会被察觉到,因此造成了线路对地电压是380V的高压,更加危险。
110KV的
变压器中性点
为什么必须
接地
答:
因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。优点是绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。
缺点
是供电可靠性较低:因为
中性点直接接地
系统发生单相接地时,短路电流很大...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两个中性点接地有什么坏处
中性点有效接地方式的优缺点
中性点直接接地系统优缺点
变压器经电阻接地优缺点
中性点接地与不接地有什么用
中性点经电阻接地优缺点
中性点接地优点
中性点直接接地可靠性
中性点直接接地安全性好吗