55问答网
所有问题
当前搜索:
两个中性点接地有什么坏处
变压器
中性点接地有哪些
好处和
危害
?
答:
1、降低相线接地危险性
注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会
产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作
。如果人体触碰到零线,就会形成大地——人体——零线的回路,产生电流,使人体触电。而如果中性点进行了接地,那么此时大地=零线,零线与大地的电位相同。此时相线再与大地连接...
...系统的
中性
线可以连接在一起吗?对系统运行
有什么
影响? 急急急_百 ...
答:
如果在变压器
中性点
“连接在一起”,是可以的,因为正常情况下我们都是让变压器中性点直接
接地
的,虽然在一台变压器停电时,当另一台变压器的不平衡电流会使中性线电位升高,使停用的变压器因中性点电位升高而在高压侧返出高压,但当接地电阻不大时,这种情况是可以的;如果在
二
台变压器引出的中性线上进行...
发电机
中性点
附近
接地
时
有什么危害
答:
具体有以下几方面:1.当发电机外部故障时,限制定子一点接地时最大接地电流从而限制定子线圈的机械应力
。2.限制故障点电流或故障时间,把故障点的损伤控制到最小。3.限制故障时的稳态和暂态过电压大小在安全数值以下,防止设备绝缘遭受破坏。4.提供选择性好、灵敏度高的接地保护,以便在定子一点接地时,能...
变电站 主变压器的
中性点
两点
接地
的优缺点
答:
中性点需两点接地,分别与主接地网的不同干线相连,
防止中性点电位位移,可以防止因为单相接地而引起的过电压
。
中性点接地
方式
有什么
缺点?
答:
中性点
直接接地系统产生的接地电流大,故对通讯系统的干扰影响也大。当电力线路与通讯线路平行走向时,由于耦合产生感应电压,对通讯造成干扰。中性点直接接地系统在运行中若发生单相接地故障时,其
接地点
还会产生较大的跨步电压与接触电压。此时,若工作人员误登杆或误碰带电导体,容易发生触电伤害事故。对此...
变压器
中性点
为
什么
不能多点
接地
答:
系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流
接地
系统可使整个系统设备绝缘要求水平降低,从而大幅降低造价。
中性点
非有效接地 6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。...
中性点接地
与不接地的优缺点分别
是什么
?
答:
二
、中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过
接地点
的电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。 对于不通等级的电力系统
中性点接地
方式也不一样,一般按下述原则选择:220kV以上电力网,采用中性点...
电流互感器三相星形接线时,为
什么中性点
非直接
接地
系统两点接地可能造 ...
答:
两点
接地
时,两点电位不会完全相等,电位不相等就会有电流流过。这样,测量装置测量到的电流就不准确了,不准确就可能会误动作,比如说,设置
二
次电流小于1A时,动作,实际二次电流有1.1A,但是,由于有120mA从地回路流走了,测量到的是0.98A,就会产生误动作。只求对您有帮助,有没有分不重要!
发电机
中性点
要不要
接地
如果接地 各种接地方式作用及优缺点
答:
中性点
不接地系统的缺点是会造成中性点偏移,影响电压质量的稳定,但中性点不接地系统的优点也是明显的。1、由于电网不接地,电网安装支撑物避免了常年承受电网电压,大大降低了电网安装支撑物因常年承压而击穿,形成
接地点
的机率。
2
、由于正常时电网不接地,当电网相线偶尔发生接地时,形不成大的泄漏电流。
井下变压器
中性点
直接
接地
地
危害有哪些
答:
井下配电变压器
中性点
直接
接地
的
危害
主要有三个方面:一是由于井下供电电缆的敷设受井巷条件限制,一般高度均较低,人体可以直接触摸,一旦发生人体触电时,其触电电流相对于中性点不接地系统来讲大许多倍,对人员生命构成威胁;
二是
单相接地时形成单相短路,单相短路的电流很大,可引起变压器、供电设备及线路...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
中性点接地和不接地的优缺点
中性点经高阻接地的优缺点
pt中性点接地和不接地
电机中性点接地有什么危害
中性点接地方式的优缺点
定子两点接地危害
发电机中性点不接地的缺点
低压变压器中性点接地优缺点
两点接地