55问答网
所有问题
当前搜索:
发电机定子绝缘合格
发电机定子
的
绝缘
电阻是多少
答:
400V
发电机
用500V摇表,6300V发电机用2500V摇表,测量
绝缘
值,分别是绕组对地、相间绝缘。转子绕组都用500V摇表。最低要求是每千伏——0.1M欧.
风力
发电机
转子
绝缘
怎么测量
答:
2、各机组测量的方法及标准不同。①、机组
定子绝缘
测量前应解开
发电机
中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于1MΩ为
合格
。(同时规定定子不通水时以不小于80MΩ为合格)②、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点及励磁变中性点压变接地点,拉开发电...
发电机
绕组温度最高不允许超过多少?铁芯温度不允许超过多少?
答:
发电机定子
绕组、铁芯
绝缘
等级为F,温度最高不得超过极限温度105℃ 。发电机额定运行中定子绕组、铁芯温度范围在60℃-80℃之间。
发电机定子绝缘
测量方法
答:
2007年6月,我们对#1
发电机
手包
绝缘
进行试验,发现B相端部过渡引线并联块处手包绝缘表面电位达18000V,测试杆靠近时可明显看到放电,经我们逐步缩小铝箔纸的包裹范围,最后发现是绝缘盒左上角绝缘引水管处放电,经重新包扎后
合格
;2007年10月,我们对#2发电机手包绝缘进行试验,发现励端24点端部接头手包...
电机绝缘
等级是B/F 级 什么意思
答:
根据不同
绝缘
材料耐受高温的能力对绝缘材料规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。因此,B级绝缘说明的是该
发电机
(电动
机定子
)采用的绝缘耐热温度为130℃,F级绝缘说明的是该发电机(电动机...
发电机
并网条件
答:
发电机
并网条件:1、发电机的频率与系统频率相同。2、发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。3、发电机相序与系统相序相同。4、发电机电压相位与系统电压相位一致。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律...
发电机
并网条件有哪些?
答:
发电机
电阻测量,是什么原因导致了普通的兆欧表不能测量水内...
答:
如果是水内冷
发电机
在测量
定子绝缘
时就要使用专用的水摇表,并将水管部分做好屏蔽连接。1、测绝缘时不要求必须在通水情况下。无水时,定子用摇表测量2M以上
合格
;线圈水未吹干用摇表屏蔽接线法测量,通水后用水冷电机绝缘测试仪测量,都是6M以上合格。2、汇水环和外界的定冷水的管路是通过连接法兰绝缘的...
发电机定子
绕组
绝缘
在运行中常见缺陷有哪些?
答:
分层、脱壳的线圈若处在较高电压的位置,
绝缘
会受到电晕、电火花的腐蚀,使云母变脆甚至呈粉末状,并留下电腐蚀的痕迹。这将使绝缘的电气、机械性能大大降低。2)绝缘的开裂:是指
定子
绕组的绝缘层出现裂缝。这是最危险的情况,产生的原因多是由于绕组极大和极快变形的机械过程所引起。由于
发电机
突然短...
发电机
的相线与零线之间
绝缘
很好,相线与外壳之间没有绝缘,这是什么问题...
答:
交流
发电机
或电动机的相与相之间都是要
绝缘
的,一般电动机有6根引线,U1和U2 / v1和v2 / w1和w2是同相的,你可以量一下它们是绝缘的。用表量星形发电机相线与零线之间应该是通的,与外壳之间应该是绝缘的。