发电机定子绕组接地绝缘规定
发电机
的
绝缘
应该多少兆欧才正常
答:
发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ,可以认为是合格的
。发电机定子绝缘电阻每千伏不小于1MΩ,可以认为是合格的。
发电机
的
绝缘
应该多少兆欧才正常
答:
发电机转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ,可以认为是合格的
。发电机定子绝缘电阻每千伏不小于1MΩ,可以认为是合格的。
发电机定子绝缘
测试的地点在哪里?
答:
1、定子绝缘的测量地点在发电机中性点接地柜。
定子绝缘必须在转子为静止或盘车状态、发电机充氢至额定压力、定子冷却水已投运且冷却水导电度在0.2μS/cm左右方可测量
。2、各机组测量的方法及标准不同。①、机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。...
600MW
发电机
转子绝缘多少合格?
定子绝缘
多少合格?
答:
如果你们的运行规程没有规定,可参考下面:测定子绝缘,
先看发电机定子线圈的冷却方式,如果是水冷的,再看看定冷水汇水管接地点能不能拆掉
,如果可以拆(上海电机厂和哈尔滨电机厂的机型可以),在拆掉后用2500兆欧表测定子绕组绝缘不小于20MΩ即可。如果是东方电机厂的机子,比较坑爹的时定冷水汇水管接地...
发电机定子绕组绝缘
老化判断标准、鉴定方法和试验周期?
答:
1、鉴定试验时,应首先做整相绕组绝缘鉴定试验,一般可在停机后热状态下进行
,若运行或检修中出现绝缘击穿,同时整相绕组试验不合格者,应做单根线棒的抽样试验。2、单根线棒抽样试验的数量为:对于汽轮发电机一般不应少于线棒总数的4%~5%;对于水轮发电机一般不应少于线棒总数的1%~2%。但选取的根数...
发电机定子接地
有何现象,如何处理?
答:
发电机定子
接地
是指
发电机定子绕组
回路或与定子绕组回路直接相连的一次系统对地
绝缘
损坏而使大地与导体电位不相等的一种故障。处理如下:发电机的定子绕组发生单相接地,接地的电流不大,接地电弧很快熄灭,虽然可继续运行,但为了防止故障扩大,应尽快停机,检查处理,由于在接地时有大电容电流流过故障点,...
定子接地
问题?
答:
定子接地
是
发电机
运行中的一种故障,当
定子绕组
与铁芯或与中性点之间的
绝缘
损坏,接地电压低于
规定
值时,就认为是定子接地。当有单相接地时,出现零序电压。利用这个电压便能构成保护。对于机端和中性点处的三次谐波相量方向,一般来说,发电机正常运行时,机端和中性点的三次谐波电压相量方向相反。当...
发电机绕组
温度最高不允许超过多少?铁芯温度不允许超过多少?
答:
发电机定子绕组
、铁芯
绝缘
等级为F,温度最高不得超过极限温度105℃ 。发电机额定运行中定子绕组、铁芯温度范围在60℃-80℃之间。
如何测量
发电机
的
绝缘
?
答:
1.2.1.5
发电机定子
线圈
绝缘
电阻测量结果与前次比较,如有明显下降时,应查明原因,消除后方允许启动机组;1.2.1.6 励磁回路绝缘电阻的测量(包括发电机转子、主副励磁机)应采用500V摇表进行测量,发电机转子
绕组
值不应小于5MΩ,主励磁机定子,转子绕组的绝缘电阻不小于1MΩ;1.2.1.7 整流器的控制...
发电机定子接地
保护动作的后果是什么?如何处理?
答:
发电机定子
接地
保护动作的后果是:发电机定子接地,就是在
发电机定子绕组绝缘
损坏后发生的单相接地故障,这对于发电机的危害是很大的。发电机在单相接地后,允许继续运行的时间受限制,如果允许运行的时间超过了
规定
的允许运行时间,就会造成发电机定子绕组的绝缘损坏,而发展成相间短路,使发电机定子绕组烧毁...