55问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间等电位用多大扁钢
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,
等电位
做法采用
卫生间
四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌
扁钢
连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸...
卫生间
局部
等电位
的做法
答:
你好!卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,
四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大)
,然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网...
卫生间等电位
如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌扁铁
,连接到卫生间地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的...
卫生间
局部
等电位
所引扁铁应该是
多大
答:
10的镀锌圆钢,25*4
如有用。请采纳
卫生间
局部
等电位
连接线最小截面应该是多少?一般来说图纸设计都是用25*...
答:
等电位
图集里局部等电位最小值就是16,既然你说验收规范也是16那这两个没冲突;一般图纸设计25*3或8MM圆钢这个也没问题,25*3=75,4*4*3.14=50.24,这两个数值都大于前面的16,没问题的。估计你把单位搞错了,16的单位是平方毫米,8是圆钢直径 ...
用于
等电位
接地的
扁钢
要
多大
?
答:
必定选用25mm2铜(或载流量与其相当的铝或钢);根据 GB 50057-2010 的 5.1.2(表 5.1.2),防雷系统的
等电位
连接导体采用 16mm2 铜,即可满足所有防雷装置各连接部件的最小截面要求。故,“防雷系统等电位”等电位联结导体规格要大于“配电系统等电位”等电位连接导体的说法,不一定成立。
等电位
25扁铁厚度要求
答:
不小于4mm。
等电位
焊接的规范是以镀锌扁铁,室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100平方毫米。扁铁的学名是
扁钢
,是指宽12至300mm、厚3至60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。
卫生间等电位
与PE线连接吗?专业人士是怎么做的?
答:
卫生间
的
等电位
连接,实质是让卫生间形成一个铁笼子,学名叫法拉弟笼,人在铁笼子内即使笼子上通电,人也不会触电。因为笼子上虽然有电,但笼子内各处之间都是连通的,人身上任等电位连接线采用BVR—lX4导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4
扁钢
连。卫生...
卫生间等电位
的具体做法
答:
1、
等电位
要用镀锌扁铁或6的镀锌钢筋焊接在与主柱焊接相连的螺纹钢上,墙内装个等电位专用铁盒(水暖电有卖)2、
卫生间
插座有接地线时,要与插座的PE线做等电位连接的原因是距离短,阻值小,安全系数高。等位体和地面相连,如果和外面地线相连,地面电位为零,比如热水器外壳没有接地线,漏电时外壳...
关于局部
等电位使用扁钢
厚度的理论支持规范
答:
应该这样说吧,一般规范都是说最小截面积不小于多少,比如不小于25*4,理论上你用2.5*40是可以的,不过它有个有前提是厚度不小于3MM,所以,你只能用25*4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
卫生间等电位扁钢规范要求
卫生间等电位扁铁型号
卫生间等电位连接扁铁规格
卫生间等电位用多大的圆钢
卫生间局部等电位扁铁规格
卫生间接地扁铁尺寸
卫生间等电位扁钢焊接长度
卫生间等电位线必须镀锌吗
卫生间局部等电位圆钢规格