共板法兰风管可以用于强排烟
风管2米以上的是不是不能共板法兰?
共板法兰风管
是否
可以用于排烟
系统...
答:
排烟风管属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm
。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于消防防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
共板法兰
镀锌
风管可以用
到
排烟
管道上吗?
答:
规范并没明文规定排烟风管能用共板兰
共板兰使用范围低压系统且风管边于等于二000mm风管 规范角度讲:要排烟风管边≤二000压力一500pa(高压界点)内业主没具体要求
共板法兰风管能否应用于
防
排烟
及高压系统?
答:
共板法兰风管不可以用于排烟风管
,暖通空调专业图集07K133中编制说明:适用范围—明确提出不适用工作压力大于1500Pa、风管尺寸大于2000mm的风管,同样不适用圆形风管和消防排烟风管。
加压送风及
排烟
管道
可以用共板法兰
吗
答:
共板法兰的使用范围为低中压系统,防排烟系统风管需要不燃材料制作,排烟管道可以拱板法兰施工
。压力在1500Pa(中高压分界点)以内,回风管一般是中低压,没有强制规定共板法兰不能用在排烟管道上。应该可以用共板法兰风管。再看看别人怎么说的。
消防
排烟风管
制作
共板风管可以
吗
答:
可以,只要板材厚度符合高压系统
风管
材质要求即可。
防
排烟
系统镀锌铁皮
风管
是否
可以用共板法兰
连接?
答:
可以,但
排烟
系统建议用角钢法兰连接的
风管
。
共板法兰
主要由角码、法兰夹,及与风管一体相连的法兰连接,这种形式风管虽然造价较低(减少了角钢用量,减少了制作角钢法兰的人工用量),但是实际应用起来不如角钢法兰牢固,漏风量也较大且必须通过机床进行加工;手工制作几乎不能实现它的制作,通常只
应用于
...
消防
排烟
系统
可
采用
共板法兰
吗
答:
可以的,但是
风管
超过2米宽的就不可以
拱
板法兰风管能不能用于排烟
系统,消防站要求是什么
答:
1、拱板法兰允许使用在
排烟
风道上;如果是人防工程就不允许。2、共板式
法兰风管
又称无法兰风管,其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用,颇受施工企业欢迎。3、
共板法兰
主要由角码、法兰夹,及与风管...
消防防
排烟
管道连接是否让
用共板法兰
答:
规范并没明文规定
排烟风管能用共板
兰 共板兰使用范围低压系统且风管边于等于二000mm风管 规范角度讲:要排烟风管边≤二000压力一500pa(高压界点)内业主没具体要求
消防
排烟
通风管道
能用共板法兰
吗
答:
规范里,并没有禁止在
排烟
系统使用
共板法兰风管
。