消防排烟系统可采用共板法兰吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-01-27
可以的,但是风管超过2米宽的就不可以
相似回答
消防
防
排烟
管道连接是否让
用共板法兰
答:
规范并没明文规定排烟风管能用共板兰
共板兰使用范围低压系统且风管边于等于二000mm风管 规范角度讲:要排烟风管边≤二000压力一500pa(高压界点)内业主没具体要求
消防排烟
风管制作
共板
风管
可以吗
答:
可以
,只要板材厚度符合高压系统风管材质要求即可。
人防区
消防排烟
通风管道连接
可以用共板法兰吗
?
答:
可以采用薄钢板法兰螺栓连接
。这个根据最新的《建筑防排烟技术标准》GB51251-2017规范要求的防排烟风管可以采用角钢法兰,薄钢板法兰(共板),但是必须要满足规定的螺栓间距不超过120㎜。
消防排烟
通风管道
能用共板法兰吗
答:
规范里,并没有禁止在
排烟系统
使用
共板法兰
风管。
风管2米以上的是不是不
能共板法兰
?共板法兰风管是否
可以
用于
排烟系统
...
答:
排烟风管属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不
能采用共板法兰
,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于
消防
防
排烟系统
的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...