消防排烟风管法兰
螺栓孔间距是多少
答:
1、中低压系统不超过150mm,高压不超过100mm。排烟应按高压考虑
。2、法兰,又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子与管子及和阀门相互连接的零件,连接于管端。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。3、法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰及卡套法兰。
防
排烟风管法兰
应采用什么材料?有
规范
要求吗?
答:
不燃材料,如角钢。
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定:防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料
,其耐火等级应符合设计的规定。消防排烟风管法兰垫料一般用石棉绳缠绕,这个施工比较方便,还有其他的耐火等级能达到要求的也可以。法兰(Flange)又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子...
消防排烟风管
角钢
法兰
与角钢法兰阀门连接是强制
规范
吗
答:
消防排烟风管角钢法兰与角钢法兰阀门连接不是强制规范
。连接消防排烟风管和排烟阀门一般采用角钢法兰与角钢法兰阀门连接的方式。这种连接方式是一种比较常见、可靠的连接方式,也是符合相关规范和标准的连接方式之一,但并不是强制规范。在消防排烟系统设计时,需要遵循国家有关规范和标准的要求,例如《建筑火灾...
消防风管
安装
规范
答:
规范要求:
风管支、吊架的安装应符合下列规定
:
1风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m
。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点;...
人防区
消防排烟
通风管道连接可以用共板
法兰
吗?
答:
可以采用薄钢板法兰螺栓连接。
这个根据最新的《建筑防排烟技术标准》GB51251-2017规范要求的防排烟风管可以采用角钢法兰
,薄钢板法兰(共板),但是必须要满足规定的螺栓间距不超过120㎜。
二建
排烟风管法兰
厚度
规范
要求多少
答:
低于5毫来。通过查询二级建造师建筑类书籍得知,在二建的考试中
标准
的
排烟风管法兰
厚度
规范
为低于5毫来即可。二级建造师是建筑类的一种执业资格,是担任项目经理的前提条件。
防
排烟风管
可以使用共板
法兰
吗?依据是什么
答:
共板
法兰
镀锌风管可以用到排烟管道上。共板法兰的使用范围为低中压系统,且风管长边小于等于2000mm的风管,只要
排烟风管
长边≤2000,压力在1500Pa(中高压分界点)以内,是可以用的。防排烟系统风管需要不燃材料制作,按高压系统设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。现行的国标
规范
里,没有强制
规定
共板...
风管2米以上的是不是不能共板法兰?共板
法兰风管
是否可以用于
排烟
系统...
答:
排烟风管
属于高压系统,共板
法兰
只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于
消防
防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列
规定
:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
消防排烟
水平
风管
安装翻弯
规范
答:
这个国家
规范
里面有明确的
规定
。正常来说是小管让大管,有压让无压,水管让
风管
!具体可以查询《通风与空调工程施工验收规范》GB 50243-2002
避难层的普通风管,防
排烟风管
的
规范
要求
答:
规范
没有明确要求,根据GB51251-2017<建筑防烟排烟系统技术
标准
>,吊顶内
排烟风管
耐火极限不小于0.5小时,室内防排烟风管耐火极限不小于1小时,当管道周围有可燃物的时候,防排烟管道采用不然材料隔热,隔热层厚度详见上面规范的第4.4.9条条文说明。