55问答网
所有问题
当前搜索:
低压框架断路器整定值
低压断路器
的
整定值
指的是什么
答:
如果整定为0.6,则表示整定值为120A
,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线).另有一个电流是短路保护电流Isd.可整定的范围一般为4-12Ir.如果整定为10(10Ir,
低压断路器整定值
怎么计算
答:
整断路器的整定值调整方法,需要举例说明,具体如下:例如,
运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可
。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护...
低压断路器
应该怎么选型,它的长延时、短延时、瞬时
整定值
都是什么意思...
答:
1.T1为低分断,T2为高分断,分断能力不同.选择时根据你线路计算的最大预期短路电流确定 2.160A额定电流,也叫壳架电流.整定电流为过载脱扣器的电流值,超过
整定值
后产品属于过电流(过电流可分为过载和短路),动作时间一般是反时限,电流越大,动作时间越短.3.短延时:在短路情况下耐受电流范围内动作的...
低压断路器
参数,你知道哪些?
答:
长延时过载脱扣器动作电流
整定值
Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
断路器
的短路特性电流参数 标定断路器的电流参数:断路器的短路电流参数Icu、Ics、Icw在选定断路器时需考虑,断路器型号和壳架等级额定电流Inm选定后就已确定,故不需另外标明;...
3000A
低压断路器
怎么整定保护,
整定值
是多少
答:
整定值是根据你断路器所保护电路电流来选择的
。例如线路电流是82A,那么整定值就选择大一级,也就是选择100A。
框架断路器整定值
,断路器整定值是什么,真空断路器
答:
整定值
可以理解为
断路器
的跳闸条件,比如低电压保护,当整定值设置为100V的时候,当电压低于100V,断路器就会跳闸。另外,常用保护还有过流、速断、过负荷、过电压等。每种保护都有对应的整定值。整定值需要进行专门的计算,保护配置也需要根据实际需要来配置。
框架断路器
最小
整定
电流是多少?
答:
每种
框架断路器
的电流及保护
设定
置都不一样,DW15最小可做100A,短路电流10倍,DW17最小200A,短路电流4-6-8KA,DW45最小200A,短路电流12倍(可调整),短延时8倍(可调整),DW450,DW50与DW45都一样的电流调节方式,以上是常规
整定
电流方式 。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指...
如何选择
断路器
的
整定值
?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定
电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
低压断路器
的
整定值
指的是什么?
答:
是指
断路器
主回路通过的电流值
框架断路器
的
整定值
问题?请大神帮忙
答:
调整比较麻烦,0.7一1倍的额定电流不动作,瞬动电流是额定电流的3倍一6倍瞬时动作,如果要调整动作时间最好请厂家修改,否则导致
断路器
不能正常工作。还有就是断路器动作电流要调大,你可以选择大一号的2000A的比较合理。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
框架断路器整定值
框架断路器整定值怎么调
断路器整定值和额定值
框架断路器整定标准
框架断路器接地保护怎么整定
万能断路器整定值调整
框架断路器常用定值
施耐德断路器整定值设定
低压框架断路器