55问答网
所有问题
当前搜索:
交流电缆电压要求标准
电缆
的
电压
等级各是多少 多少伏为高
低压电缆
答:
1、低压电缆:适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用
。2、中低压电缆:(一般指35KV及以下):聚氯乙烯绝缘电缆,聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆等。3、高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。4、超高压电缆:(275~800千伏)。5...
直流电选用
交流电缆
时怎么选择
电压
等级
答:
我们常用的电缆电压等级0.6/1Kv
,其中0.6为相电压,1为线电压,电压等级的选择是依据绝缘层的耐压大于线路最高电压。交流电的电压是指电压有效值,最大值是有效值的根号2倍,一般选择电压等级为最大值,而直流电则要考虑最大值。
电线电缆
国标执行
标准
答:
4. 控制电缆,执行标准:
GB9330-88;电压等级:450/750V
。产品采用聚氯乙烯或辐照交联聚乙烯作为绝缘层,具有优良的导电性能、机械性能及化学稳定性能,适用于额定电压0.6/1KV及以下控制,监控回路用保护线路等保护场合使用;5. 计算机电缆,电压等级:0.45/0.75KV,企标。本产品使用于交流额定电压为3...
电缆
的
交流
耐压试验
标准
是多少?
答:
如果电缆材质采用油纸绝缘电力电缆,试验标准如下:此时需进行直流耐压试验,
试验电压为4.5U0,即:4.5×35=157.5(kV)
,也就是15.75(万伏)。试验标准来源:《T 596-2021 电力设备预防性试验规程》,国家能源局2021年4月26日发布,10月26日实施。
交流
系统中电力
电缆
导体的相间额定
电压
,不得低于使用回路的工作线电压...
答:
这个说法是正确的,
就是说电力电缆的额定耐压不得低于交流系统的系统电压
。电力电缆的额定电压一般表示为导体对地的绝缘耐压 / 导体间的绝缘耐压(例如
0.6/1kV、26/35kV等
)。交流系统的回路工作电压就是指三相线电压,例如我们常见的380V供电(低压400V线电压系统),那么该系统连接的连接电缆就要采用...
电线电缆
的国家
标准
是什么?
答:
计算机
电缆
用于
交流
额定
电压
为300/500及以下,防干扰性能
要求
高的计算机、检测仪器、控制系统仪连接用的屏蔽电缆,用于高抗干扰性的模拟量数据传输。六、架空绝缘电缆(电压等级:0.6/1KV、8.7/15KV、26/35KV;执行
标准
:三个)架空绝缘电缆用于额定工频电压35KV及以下的架空电力线路中,作输配电能用。
电缆
的
电压
等级各是多少 多少伏为高低压电缆?
答:
电缆分高压电缆和
低压电缆
两种,1000V以上的电缆为高压电缆,1000V以下的为低压电缆。
10KV电力
电缆
耐压打多少
交流
直流各是多少
答:
首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对
电压要求
的耐压试验是不相同的。6/10KV电力
电缆交流
耐压为21KV,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV,5分钟不击穿;8.7/10KV的电力电缆交流耐压为30.5KV,5分钟不击穿,直流电压则为73.2KV,5分钟不击穿。执行
标准
为GB/T12706-2008标准规定。
住宅小区用的电力
电缆
通常有几种,它们的规定
电压
是多少?
答:
大大地提高了实际使用性能。铠装电力
电缆
适用于
交流
50HZ,额定
电压
(U0/U)0.6/1kv及以下电力线路中,供输配电能用。电缆导体的最高额定温度为70°C,短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160°C,敷设电缆时的环境温度应不低于0°C,其最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
电缆
的
电压
等级是多少?
答:
电缆的电压等级取决于其用途和设计标准,主要包括以下几种常见的电压等级:1.
低压电缆
:低压电缆一般指额定电压在1000V以下的电缆,主要用于建筑、工业、家用等地方的电气设备及供电线路。低压电缆的额定电压一般为450/750V、600/1000V等。2. 中压电缆:中压电缆的额定电压一般在1kV - 35kV之间,常用于...