互感器电流比
电流互感器
的倍率是多少?
答:
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,
穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍
,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。 当没有电压互感器,其变比按“1”计算。即: 采用...
电流互感器
的倍数是多少?
答:
1、互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,
穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍
,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍...
为什么
电流互感器
多绕一圈线圈,
电流比
就会增大?
答:
那是因为互感器大了,线路电流太小,多绕一圈,就相当于线圈中的电流大一倍
。比如,电流互感器
同一根线穿一次后的电流比是100:5
,那么穿两次后的电流比是50:5 ,那么穿三次后的电流比是33:5 。那么穿四次后的电流比是25:5 。以此类推。互感器它的本身就是一个副线圈,穿入互感器的电线...
电流互感器
的
电流比
答:
电流互感器电流比有
50/5 75/5 100/5 150/5 200/5 400/5 1000/5
这些还有变比更大的,二次最大电流都是5安
求助:谁能帮我解答这个
互感器
变比是多少?最好能解释下,一次
电流
跟一次...
答:
100:5的电流
互感器
,穿心匝数1匝的时候是200A,2匝是100A, 额定穿2匝的电流互感器,也就是说,该互感器在额定穿2匝的情况下,
电流比
才是100:5,也就是20倍。
互感器电流比
,互感器电流比,380V10000V35000V分别是怎么算的?_百度知 ...
答:
电流互感器
变比200/5=40倍。在380V电路中,没有电压互感器,电度计算是 电度表电度数x40;10千伏电路中,还使用电压互感器,其倍率是10000/100=100,连同20/5电流互感器两者的综合倍率是 40x100=4000倍,计算电度时要将电度表所示使用电度乘以这个综合倍率;而在35千伏电路中电压互感器倍率是 35000/...
互感器
的
电流比
是什么意思?老电工分享给大家
视频时间 01:52
电流互感器
100比5,穿心1匝是多少倍?
答:
电流比
是 100:5=20:1,一次侧1匝是标准. 100A:5A是额定值.\x0d\x0a一次侧穿心2匝时,电流比是 50:5=10:1, 最大一次侧电流是50A, 仪表盘要更换. \x0d\x0a如果一次电流100A, 穿心2匝电流
互感器
过栽了, 二次侧仪表也过栽了(10A), 不允许.\x0d\x0a例如:一次电流100A(满栽了...
电流互感器
的
电流比
都有哪些?
答:
额定一次电流的标准值为:10A,12.5A,15A,20A,25A,30A,40A,50A,60A,75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值(10A、15A、20A、30A、50A、75A)。5.1.2 多
电流比互感器
额定一 电流的最小值,采用5.1.1项所列的标准值。5.2 额定二次电流标准值 额定二次电流的标准值为1和...
电流
互感器电流比
400/5A是什么意思,电表走一度是几度电
答:
电流互感器
的400/5A,是指一次输入电流值和二次输出电流值的比。即一次绕组流过400A的电流,会在二次绕组中感应出5A的电流;若一次电流是80A,二次输出则是1A。其比值是400:5=80。如果把400/5的电流互感器装于电度表系统,则相当于输入电度表的电流被人为地缩小80倍,那么电度表的示数应该乘以80...