电流互感器和额定电流关系
高压柜铭牌上的
额定电流
个
和电流互感器
有没有
关系
答:
一般没有直接关系
,高压柜的电流,应该是断路器的额定电流,当然,在推荐的额定电流系列中,两者有对应关系的,
电流互感器 和电流
表 是怎样的
关系
答:
1、电流互感器二次侧额定电流与电流表的额定电流的关系
一般电力电流互感器标准的二次侧额定电流为5A(或1A)
。与之配套的电流的额定电流也应该与电流互感器的二次侧额定电流相同。2、电流互感器一次侧额定电流与电流表的表面刻度的关系 电流表的表面刻度是按照所配套的电流互感器一次侧额定电流进行标注...
电流互感器额定电流
如何选择?
答:
单纯从额定电流来确定电流互感器变比的话,电流互感器变比可选定为额定电流的1.3-2倍
。对用于电能计量的电流互感器,变比可以选的小一点,如1.3倍,甚至更小一点,对负荷变动比较大,且常有小负荷的场所,可以选用带“S”级的电流互感器;对用于保护用的电流互感器,变比可以选的大一点,如2倍,甚...
供电常识中什么是电流感
器额定电流
?
答:
电流互感器
是利用电磁感应原理工作的,因此过负荷会使铁芯磁通达到饱和或过饱和,则电流比误差增大,使表针指示不正确;由于磁通增大,使铁芯和二次绕组过热,会加快绝缘的老化,长时间运行使互感器绝缘损坏,造成事故。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧...
电流互感器与电流
表不匹配怎么换算?
答:
图中,电流表半偏,因为Ie=2.5A满偏时指示为150A,此时半偏指示为75A,所以电流表实际流过电流为2.5/2=1.25(A)。折合到
电流互感器
一次侧,电流为:1.25×(150/5)=37.5(A)。因此,因为电流互感器二次侧
额定电流
5A=2×2.5A,也就是电流表额定电流2A,所以将电流表指示电流除以2,就...
电流互感器额定
一次电流
答:
400/5 那么额定一次电流就是400A 。没有额定运行电流这一说法,一般用实际运行电流表示。运行在
额定电流
以下,不影响测量精度。在CT的10%的误差曲线内,不影响保护装置。正常运行480A,说明CT选型偏小,CT选型一般使得电流表显示在2/3处左右。即CT变比为:480/(2/3)=720A,选700/5的CT。
电流互感器额定电流
是多少?
答:
1、电力计量
电流互感器
的二次侧,
额定电流
最大为5A 。2、以常用的 150 / 5 电流互感器为例:一次侧最大电流为150 A ,对应的二次侧额定电流最大是5 A 。工作原理 在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,...
已知电动机功率,如何估计
额定电流
?选多大的电流表和
互感器
答:
电动机功率是指输出功率。用电压电流计算的功率是指输入功率。输出功率除以效率才能得到输入功率。因此,正确的
额定电流
计算公式是:I=P/η/√3/U/cosφ。上式中:η为额定效率,cosφ为额定功率因数。一般而言,电机功率越大,额定效率越高,额定功率因数一般也较高。这些参数一般电机铭牌上会有标注。...
变压器
额定
容量
和电流互感器
有什么
关系
呢?
答:
互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,
电流互感器
在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。
电流互感器
的一次侧
额定电流
怎么选是根据
答:
电流互感器
的一次侧
额定电流
是根据用电负荷的电流选定的,且用电负荷的电流可以适当大于电流互感器一次侧的额定电流,但要不要超过电流互感器一次侧额定电流的20%,否则计量不准。少计。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
根据负荷怎么选电流互感器
电流互感器变比和电流关系
电流互感器的选择与配置
电流互感器电流比是什么意思
电流互感器的额定电流比
互感器电流比
电流互感器额定电流
电流互感器二次侧额定电流