电流互感器30ib的电流比多少
正泰
电流互感器
BH-0.66
30
I 这个
电流比
是怎么看
答:
电流互感器BH-0.66
30I 系列的电流比:75/5A、100/5A、150/5A、200/5A、250/5A、300/5A
精度0.5级、最高电压0.66kV、汇流排截面尺寸3X 10mm ,穿心匝数:1匝。除75/5A的额定负载为2.5VA外,其它均为5VA。
电流互感器的
倍率是
多少
?
答:
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,
穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍
,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍 5匝穿心,
6倍
。 当没有电压互感器,其变比按“1”计算。即: 采用...
电流互感器的
倍数是
多少
?
答:
1、互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,
穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍
,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,
6倍
。总之,你用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍...
这个
电流互感器的
比例怎么看
答:
回答:这个
电流互感器的
比例可以是铭牌上标注的:200/5、100/5、50/5、40/5、20/5中的任意一个,这具体比例取决于在使用的时候在这个电流互感器芯内穿过的载流导线的匝数,在芯内穿过1匝时比例是200/5;在芯内穿过2匝时比例是100/5;在芯内穿过4匝时比例是50/5;在芯内穿过5匝时比例是40/5;在...
电流互感器的电流比
答:
电流互感器电流比
有50/5 75/5 100/5 150/5 200/5 400/5 1000/5这些还有变比更大的,二次最大电流都是5安
lmk一0.66一
30
型低压
电流互感器
倍率比是
多少
答:
根据穿芯匝数计算倍率,比如 200:5
互感器
穿一匝倍率计算是。200/5/1=40倍。穿二匝倍率计算是 200/5/2=20倍。电度表的用电度数×倍率=实际用电度数。
电流互感器
变比的选择
答:
一、一般
互感器
在其额定电流的12%~90%范围内,可以保证具有优良的精度的线性度。所以大部分时候选用互感器时都会适当放大。二、计量表头同样是在一定范围内具备良好精度。一般选择是:让工况电流保持在其额定
电流30
%~75%左右时较理想的。如果互感器变比过大,会引起流经表头
的电流
偏小,走字变慢。电流...
电流互感器
?
答:
此
互感器的
变比为150/5(穿心匝数为1),即
30比
1。也就是说,如果一根电缆穿过互感器,电流是150A,则互感器二次侧输出5A。图片中穿心匝数与
电流比
的关系对应表。
互感器电流比
,互感器电流比,380V10000V35000V分别是怎么算的?
答:
电流互感器
变比200/5=40倍。在380V电路中,没有电压互感器,电度计算是 电度表电度数x40;10千伏电路中,还使用电压互感器,其倍率是10000/100=100,连同20/5电流互感器两者的综合倍率是 40x100=4000倍,计算电度时要将电度表所示使用电度乘以这个综合倍率;而在35千伏电路中电压互感器倍率是 35000/...
电流互感器的
变比规格是
多少
?
答:
低压
电流互感器
型号不同,变比的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,
30
,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。