6p
中央空调
多大
空开
答:
根据电网的浮动,一般配电保护,空开的选择是计算电流的1.5~2.1倍
。中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境热负荷。制冷系统是中央空调系统至关重...
美的一拖三
中央空调空开
用多大
答:
用16安培的空气开关。根据查询美的
中央空调空气开关
使用规格显示,美的柜机的功率在1600W、电流在7.7A。空气开关的额定电流值应或大于空调机额定电流值的2倍。
选用
16A的空气开关即能保证空调机的正常运行。
中央空调
用什么开关
答:
如果家用分体空调(主要应该是压缩机的功率)的启动电流不大于5ln,则选用C型或者D型均可
;若会大于5ln,建议还是选用D型。(启动电流按7.2In”,这是鼠笼电机的启动电流 ) 例如:压缩机In=5.6A,启动电流按7.2In=40.3A。 1、如果选用C型微断(5~10In),选额定电流10A时,瞬时脱扣电流为...
33.5kw的
中央空调
要买什么
空开
呢
答:
所以至少需选用125A或150A;40kW或45kW的空开。(建议选45kW容量的空开)
。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢!
6匹
中央空调
用多大
空开
答:
一般为1P NC32。单相32A带漏保的。室外机15.5kw制冷量,按3的能效比估算外机功率。可知外机电功率约为5.17kw,单相直流变速
空调
电机功率因数可取0.9,则最大工作电流为5167÷220÷09=26.1A,故可得6匹室外机最大工作电流一般不超过27A,因此供电线径宜
选择
6平方BV线,
空开
为32A。
中央空调
用多大的
空气开关
合适?
答:
要根据空调匹数大小而定。如果使用的是1.5p空调,要用10A的
空开
;而3p功率的空调,要使用16A的
空气开关
和2.5平方电线;4p空调就要使用32A空开。空开主要用来保护空调电路,要是出现短路就会自动断开,所以使用的空开大小一定要合适。
选择空调
匹数还要看它的耗电量,有些空调虽然匹数大小一样,但是耗电量不...
中央空调
室外和室内机安装该
如何选择
断路器
答:
你好,
中央空调
安装的时候一定要注意 室内机最好同一套系统的所有的室内机使用同一路
空气开关
,因为室内机功率最大不超过100W,所以一般室内机共用一个
空开
是没问题的 室内机是220V的 室外机一般是380V的,根据最大功率的1.2倍
选择
断路器 功率换成W,除以电压,计算电流,然后再乘以1.2 ...
中央空调选用
C型
空开
还是D型空开
答:
C型
空调
用于照明,D型是用于动力。最大的区别是设备启动的时候瞬时电流比较大,C型
空开
容易坏容易误跳闸。所以空调使用D型的开关。
中央空调
外机用C 型
空气开关
好?还是D 型好?
答:
都一样的,具体要看电流值,
选用
合适的规格就好。D代表动力,C代表脱扣电流,即起跳电流 C---瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 ,家用
中央空调
可以电流小一般选用C 型,商用的中央空调 用电大 一般选用D 型。
中央空调
功率及
空开选择
!
答:
空气开关
通过的电流最小应是
空调
的1.5~2倍,一般可
选取
2-3倍。由于室外主机GMV-Pd160w/Na 为8P,因此最好
空开选
三相32A及以上。室内机的电功率通常较低,因此没有必要单独设置空开。