55问答网
所有问题
当前搜索:
两台g120如何同步控制
[求助-西门子传动技术]
G120
变频器(CU240B-2DP)带2个电机,需要2个电机...
答:
用一台变频器,采用V/F控制的并联驱动,也是可以采用转速传感器做反馈的
。编码器若想进变频器,就需买CU250了,有编码器信号接口,若采用FM350编码器模块,还要有PLC来支持。不论是编码器的从何处进变频器,变频器内部都可以接PID模块,在V/F控制的外面做转速闭环调节。或者是转速微调补偿V/F控制产...
请教关于
G120
的
同步控制
答:
楼上还能详细些吗?比如
如何同步
,因为压延每台的速度都不同的,这个比例用哪种方式比较好呢?70的有同步板,S120如何做,尤其是张力,类似铝板,最终3-5毫米厚,还是用编码器检测速度做闭环就行?
G120
X变频器
控制
单元能和G120XA的互换吗
答:
1、选择应用级P0096 P0096=0,专家模式,通过P1300设置电机
控制
方式 P0096=1,标准驱动方式,P1300默认设置为V/F控制 P0096=
2
,动态驱动模式,P1300默认设置问矢量控制 2、电机数据 电机标准P0100=0,IEC电机 设备输入电压P0210 选择电机类型P0300,1=异步电机,2=
同步
电机 电机额定电压P0304 电机...
西门子
g120怎么
用g指令
答:
1、西门子加工中心G代码代码名称-功能简述 : G00-快速定位,G01-直线插补,G02-顺时针方向圆弧插补,G02也可以写成G
2
。G03-逆时针方向圆弧插补,G04-定时暂停,G05-通过中间点圆弧插补,G07-Z 样条曲线插补 。G08-进给加速,G09-进给减速,G2-子程序调用,G22-半径尺寸编程方式,G220-系统操作界...
G120控制
模块CU240S编码器接口是不是取消了?
答:
编码器模板是集成的,CU305和CU310集成HTL/TTL/SSI编码器接口,
可以做闭环和开环定位,还标配安全功能,可以控制同步和异步电机
。只有增加旋转变压器的编码器时需要SMC10模块,正余弦的增量和绝对值编码器需要SMC20模块,是通过Drive-CLIQ总线连接,不需要接插安装。
西门子变频器
g120
报跟随误差过大什么原因
答:
应该是变频器外接的编码器与变频器内部速度比较不
同步
,检查下编码器与联轴器。最有可能的原因是编码器的联轴器松了或断了。
G120
CUSS/M8变频器与CU240的区别?
答:
1. 功能:
G120
CUSS/M8变频器和CU240变频器都提供了多种
控制
模式,例如向量控制、V/F控制等。但是在某些方面,G120CUSS/M8比CU240更高级,比如它支持高级的运动控制功能。2. 电机适配性:CU240可以适配多种类型的电机,包括异步电机、
同步
电机和直流电机,而G120CUSS/M8则只能控制异步电机和同步电机。...
g120
显示invalid
答:
查一下 P0096 参数是不是被设置成了 1;当 P0096 = 1( Standard Drive Control)时,无法采用
同步
电机类型 (p0300 =
2
xx)。
数控编程g代码m代码,所有的!详细点!
答:
1、代码1:FANUC车床G代码。
2
、代码2:FANUC车床G代码。3、FANUC铣床G代码。4、FANUCM指令常用代码。5、SIEMENS铣床G常用代码。6、SIEMENS802S/CM固定循环代码。7、SIEMENS车床G代码。
G120
C 的R0052状态字1中R0052.00 接通就绪和R0052.01待机状态有什么区别...
答:
1、设置P0010=30。
2
、设置P0970=1。提示:复位过程约需3 分钟才能完成 第一步:设置 将电机铭牌数据输入变频器内进行优化:为了能够查看变频器所有参数,我们先设置P0003=3 P0004=0 P0010=1 (进行快速调试)P0300设置电动机的类型含义 1为异步电动机 2为
同步
电动机 P0304设置电动机的额定电压...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
两台变频器控制两台电动机同步
两台变频器主从控制
两台变频器同步调速参数设置
g120AX变频器modbusrtu
两台变频器如何同步
plc控制多台g120通讯的设置
西门子PLC与多台变频器通讯
G120控制三相异步伺服
g120变频器modbus启停控制