三千瓦电机配多大交流接触器
3千瓦电动机配多大交流接触器
答:
I=P/(U*1.73*0.85)就是=5.36,一般接触器要选大1.3倍,所以接触器要选择的电流是7A。由于没有7A接触器,
故选择10A交流接触器
。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,...
3千瓦电动机配多大交流接触器
?
答:
3KW三相电机额定电流约6.5A,
一般配9A的接触器即可
(对应施耐德接触器型号:LC1-D09)
3Kw电机用多大
的
交流接触器
答:
3KW的电机应使用接触器的型号为CJX2-3210(CJX2-3201)
,需要注意的是,根据接入电压,选择合适的交流接触器。如果是三相四线制,若控制线电压为220V,则选用线圈电压为220V的交流接触器,若是三相三线制,则控制线电压为380V,则选用线圈电压为380V的交流接触器。希望我的回答能帮到你,本人为高级维修...
3kw
的
电机
要
配多大
的
交流接触器
和热继电器?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
3kw/380v电机额定电流是6a
(380v的三相电机额定电流大致等于功率数的2倍)接触器的选择应为额定电流的2~3倍,热继电器的选择应将额定电流放在热继电器控制量程的中间位置。1、3kw电机额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A...
请问一台
3KW的电动机用多大
的,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
按现在行业主流接触器型号来说,
应选用9A的接触器
。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多...
3千瓦电机用多大接触器
合适?
答:
需要85A
接触器
;空气开关应配置100安培。30KW三相
电机
,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根
3
倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...
3
千w
电动机用多大
A
接触器
答:
这个要根据工况选择,是否经常正反装等。主触点额定电流选择 控制三相
交流电机
的功率E
千瓦
三相交流电机的额定电流: 2E 安培 则
交流接触器
额定电流:① 控制经常正反转的电机: 2.5×2E ② 控制平稳运行的电机: 1.5×2E
3千瓦
的3相
电机
需要用到接触器 最少需要
用多大
的
交流接触器
啊?
答:
按照“一个千瓦两个流”的简易估算,
3千瓦
的三相交流异步
电动机
额定电流在6安左右,起动
电机
时的瞬间电流为额定电流的1.5~3倍,于是可以估算出最大启动电流在18安左右。所以选择15~20安的
交流接触器
合适。
请问
三千瓦电机配多大
的空气开关,
交流接触器
,热继电器,及多大的铜...
答:
10A的开关,
9A的接触器
,1.5的线
3.0km
电机用多大
的
交流接触器
答:
你说的
电机
是否是
三千瓦
的电机,一般来说如果是三相电的就是三百八十伏的,用十安培左右的
接触器
即可。