3kw的电机用多大的交流接触器
3千瓦电动机
配
多大交流接触器
答:
I=P/(U*1.73*0.85)就是=5.36,一般接触器要选大1.3倍,所以接触器要选择的电流是7A。由于没有7A接触器,
故选择10A交流接触器
。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,...
3千瓦电动机
配
多大交流接触器
?
答:
3KW三相电机额定电流约6.5A,一般配9A的接触器即可
(对应施耐德接触器型号:LC1-D09)
3Kw电机用多大的交流接触器
答:
3KW的电机应使用接触器的型号为CJX2-3210(CJX2-3201)
,需要注意的是,根据接入电压,选择合适的交流接触器。如果是三相四线制,若控制线电压为220V,则选用线圈电压为220V的交流接触器,若是三相三线制,则控制线电压为380V,则选用线圈电压为380V的交流接触器。希望我的回答能帮到你,本人为高级维修...
3kw电机用多大
空气开关和漏电开关
答:
对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)所以,
3KW的电动机大约6A多电流 空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍
,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的
1.2倍以上,9A或12A的都可以
。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1...
请问一台
3KW的电动机用多大的
,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
3KW的电动机大约6A多电流
,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的
1.2倍以上,9A或12A的都可以
。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
3kw的电机要
配
多大的交流接触器
和热继电器?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
1、
3kw电机
额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A。3、TK-E02H-C 热过载继电器 0.48-0.72A (整定值为6A)。4、交流接触器:
选用电机
额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1。5、
交流接触器选用
10A。工作原理 热...
3千瓦的
3相
电机需要
用到接触器 最少需要
用多大的交流接触器
啊
答:
3千瓦的
3相
电机需要
用到接触器 最少需要
用多大的交流接触器
啊【提问】很高兴能够回答您的问题。3000瓦的三相电机,最少要用9安的交流接触器的。3000瓦
的电机
,那么额定电流为六安左右,目前最小的交流接触器就是九安的交流接触器。这样能够满足直接启动1.5倍到两倍的启动电流。希望我的回答能够帮助到...
3千瓦电动机
配
多大交流接触器
?
答:
一般来说按照实际的经验,是I=P/(U*1.73*0.85)就是=5.36因为一般
接触器要
选大1.3倍所以接触器要选择的电流是7A12A的可以,
3千瓦的
3相
电机需要
用到接触器 最少需要
用多大的交流接触器
啊?
答:
按照“一个千瓦两个流”的简易估算,
3千瓦的
三相交流异步
电动机
额定电流在6安左右,起动
电机
时的瞬间电流为额定电流的1.5~3倍,于是可以估算出最大启动电流在18安左右。所以选择15~20安
的交流接触器
合适。
3千瓦的电机
?我
用多大的交流接触器
和热过载?
答:
三相380伏
电机
,电机额定电流在6安。用额定电流为10左右的(如B9,可大于此值,但大多了不经济)
交流接触器
,和7安左右(动作电流设定在6.5安至7安)的热继。