55问答网
所有问题
当前搜索:
三千瓦电机用多大接触器合适
3千瓦电机用多大接触器合适
?
答:
需要85A接触器
;空气开关应配置100安培。30KW三相电机,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...
3KW电机用多大
的空开,空开和
接触器
答:
如果是三相380V,功率因数0.85电流5· 4 A,需要使用 10 A左右的空开与接触器
。空开接触器都必须降额使用以提高可靠性
3千瓦电动机
配
多大
交流
接触器
答:
I=P/(U*1.73*0.85)就是=5.36,一般
接触器要
选大1.
3
倍,所以接触器要选择的电流是7A。由于没有7A接触器,故选择10A交流接触器。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,...
请问一台
3KW的电动机用多大
的,开关,
接触器
,热继电器呢?求经验算法...
答:
按现在行业主流接触器型号来说,
应选用9A的接触器
。断路器选择1.5~2.1倍额定电流,即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多...
3Kw电机用多大
的交流
接触器
答:
3KW的电机应使用接触器的型号为CJX2-3210(CJX2-3201)
,需要注意的是,根据接入电压,选择合适的交流接触器。如果是三相四线制,若控制线电压为220V,则选用线圈电压为220V的交流接触器,若是三相三线制,则控制线电压为380V,则选用线圈电压为380V的交流接触器。希望我的回答能帮到你,本人为高级维修...
3kw
的
电机要
配
多大
的交流
接触器
和热继电器?有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
1、
3kw电机
额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、热继电器整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A。3、TK-E02H-C 热过载继电器 0.48-0.72A (整定值为6A)。4、交流接触器:
选用电机
额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1。5、交流
接触器选用
10A。工作原理 热...
请问
三千瓦电机
配
多大
的空气开关,交流
接触器
,热继电器,及多大的铜...
答:
10A的开关,
9A的接触器
,1.5的线
3
千w
电动机用多大
A
接触器
答:
这个要根据工况选择,是否经常正反装等。主触点额定电流选择 控制三相交流
电机
的功率E
千瓦
三相交流电机的额定电流: 2E 安培 则交流
接触器
额定电流:① 控制经常正反转的电机: 2.5×2E ② 控制平稳运行的电机: 1.5×2E
3千瓦
的3相
电机需要
用到
接触器
最少需要
用多大
的交流接触器啊?
答:
按照“一个千瓦两个流”的简易估算,
3千瓦
的三相交流异步
电动机
额定电流在6安左右,起动
电机
时的瞬间电流为额定电流的1.5~3倍,于是可以估算出最大启动电流在18安左右。所以选择15~20安的交流
接触器合适
。
3KW电机
配
多大
的交流
接触器
多大的时间继电器
答:
1、交流
接触器
配12A比较稳妥,至于时间继电器则根据控制的时间来选择。2、交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(