55问答网
所有问题
当前搜索:
裂缝超限
施工缝验算
超限
怎么办
答:
重新审查设计,加强施工管理。1、重新审查设计:需要重新审查施工缝的设计,确保其符合规范要求,设计存在问题,需要及时调整设计,以降低施工缝的应力集中。2、加强施工管理:在施工过程中,需要加强施工管理,确保施工缝的施工质量,例如在浇筑混凝土时,需要保证混凝土的密实度,避免出现空洞、
裂缝
等问题。
梁
裂缝超限
怎么办
答:
计算参数里面有一个按照
裂缝
配筋,先选这个,如果裂缝还
超限
的话,看看超过多少,因为pkpm的裂缝计算不太准确,是从柱中算的,实际应该从柱边,所以我一般是看裂缝超多少,如果在10%以内就不管了,例如限值0.3mm,实际0.33mm是可以的,当然还要看实际情况。如果还超限的话那就减小钢筋直径,增加钢筋根...
当计算
裂缝
的宽度大于规范规定的数值时,可采取哪些措施减小裂缝的宽度...
答:
7、大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩
裂缝
。
梁挠度
裂缝超限
怎么办
答:
问题一:怎么验算混凝土梁的挠度,挠度
超限
怎么办 1、有可能的话,梁加柱子板加梁,把跨度降下来. 2、增加配筋,不过效果不明显. 3、采用预先起拱的施工方法,挠度可以按照扣除起拱值来计算.这个方法比较常用. 悬挑板挠度超限,可在板中布置次梁,减少板的跨度,就可以了.问题二:pkpm 梁的挠度过大怎么...
楼板
裂缝超限
怎样调整钢筋
答:
具体做法如下:一、楼板基底用钢丝刷清理干净后,用低黏度改性环氧树脂沿缝涂抹,宽度约100mm,自然干燥后尽快粉刷封闭。二、有楼地面装修层的楼层,找平层较厚,可通过在找平层中增设钢丝网进行加强;三、楼板底则粉刷层较薄,且通常无吊顶遮盖,更易暴露
裂缝
,影响美观,建议采用复合增强纤维等材料对...
混凝土结构
裂缝
限值0.3mm,
超限
了,有0.6以上怎么刅?属合格吗?
答:
混凝土结构
裂缝
限值0.3mm,
超限
了,有0.6以上,要看具体的结构部位,是由结构受力引起的要进行加固及裂缝灌AB胶进行封闭处理了。
PKPM设计中梁出现
裂缝
如何处理
答:
对于处理梁的
裂缝超限
一般按照以下几个步骤 在计算裂缝时,把考虑支座影响勾上。即考虑与梁相连的板刚度对梁的影响 计算还是超限的话进行下一步 2.在右边的菜单栏上选择“查改钢筋”→“单跨修改”,来修改超限部位钢筋 一般修改钢筋的原则是 首先减下钢筋直径增加钢筋根数,其次增加配筋面积 还是算...
pkpm
裂缝
显示红色 是什么原因?受什么影响?
答:
在PKPM中,红色的数据基本都表示
超限
。
裂缝
显示红色,是因为裂缝超过规定限值。在钢筋混凝土构件中,梁和板的裂缝都受钢筋直径影响较大,可以将较大直径的钢筋等强代换成直径较小的钢筋,裂缝会减小,若仍然超限,就增加钢筋数量。
盈建科
裂缝
红了怎么办
答:
1、首先
裂缝
显示红色基本都表示
超限
,需要进行减重。2、其次上报上级部门,并排维修部门进行维修和修改参数。3、最后即可维修好盈建科裂缝红的问题。
PKPM板
裂缝
宽度显示为红,什么原因?
答:
PKPM板
裂缝
宽度显示为红,说明你的裂缝宽度超过了规范规定,可以在“参数修改”里面选择“是否根据允许裂缝宽度自动选筋”打钩。如果还不行就可能是你建模有问题,可以看看荷载输入是否有问题。当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
裂缝超限的调整措施
超限裂缝宽度
裂缝超限怎么办
计算最大裂缝宽度超限怎么办
支座裂缝超限如何处理
pkpm梁裂缝超了怎么办
盈建科裂缝宽度超限怎么办
yjk支座上表面裂缝宽度超限
支座处裂缝超过了限值怎么办