55问答网
所有问题
交流二线制接近开关串联中间继电器线圈后为什么总烧损接近开关
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-25
接近开关过载烧毁,普通磁性接近开关多为20W负载能力。若你是以接进开关串联中继电器线圈回路中,则是中继电器功率相对较大,超过接近开关最大负载功率了。
建议将中继电器接成自锁状态,由接近开关作为自锁触发元件,触发后中继电器进入自锁状态,则接近开关卸荷成了旁路状态。
亦或者用接近开关控制小功率中继电器,再用小功率中继电器控制大功率中继电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eee8LGLcL.html
其他回答
第1个回答 2011-10-24
接近开关容量甚小,负载功率稍大的继电器就容易损坏,应负载小型继电器。
追问
负载是电感性的,小于接近开关的输出电流
追答
若接近开关、继电器的额定电压等于电源电压都容易损坏,应是接近开关质量问题。
第2个回答 2011-10-24
可能是中间继电器线圈(电感负载)在接通、断开时常常会产生很高浪涌电压(或浪涌电流),可以测一下看看.
相似回答
直流
二线制接近开关串联
使用后损坏率高
答:
你是问直流二线制接近开关串联使用后损坏率高怎么回事吗?
直流二线制接近开关串联使用后损坏率高是因为电流不均衡
。在串联使用直流二线制接近开关时,如果负载电流不均衡,就会导致部分开关工作时间过长,从而容易出现开关失效或损坏。因此直流二线制接近开关串联使用后损坏率高是因为电流不均衡。
直流
二线制接近开关串联
使用后容易损坏
答:
这个使用后容易损坏的原因如下:
1、电压过高:直流电压过高
,超过了开关的额定电压,就会导致开关损坏。2、电流过大:当电流过大时,开关内部的电路元件可能无法承受电流的冲击,从而导致开关损坏。3、
过度频繁的开关操作
:如果频繁地打开和关闭开关,会导致开关内部的接触器磨损加剧,从而导致开关失效。4、安...
设备上一个两根线的
接近开关坏
了
答:
磁性开关里面是有源触头,按理说能承受一定的电流冲击,接上
中间继电器
不会发生损坏。磁性开关输出有NPN和PNP型两种,前者没有靠近磁体前不动作,指示灯不亮,后者没靠近磁体前就已经动作,指示灯亮。如果是NPN型,本该不亮的却亮了,说明里面的磁性弹簧触头因冲击电流焊融了,不管是不是靠近磁体,都将...
接近开关坏
答:
在通电时就有可能产生大的冲击电流,出现你说的磁性开关损坏
。磁性开关输出有NPN和PNP型两种,前者没有靠近磁体前不动作,指示灯不亮,后者没靠近磁体前就已经动作,指示灯亮。如果你的是NPN型,本该不亮的却亮了,说明里面的磁性弹簧触头因冲击电流焊融了,不管是不是靠近磁体,都将不会有动作 ...
24伏直流
接近开关
经常坏是啥原因
答:
可能原因:(1)电压大了,超过了24V (2)直接带动大功率线圈,如电磁阀,浪涌电流烧坏。
大家正在搜
接近开关怎么接中间继电器
24v接近开关控制中间继电器
接近开关与时间继电器怎么接
时间继电器控制中间继电器
接近开关与继电器接线
接近开关控制继电器电路图
中间继电器和时间继电器
接近开关和继电器实物接线图
中间继电器线圈怎么接
相关问题
直流二线制接近开关能不能控制中间继电器的线圈?、、
为什么交流四线接近开关串入继电器回路中只有常开点好用,常闭触...
交流两线的接近开关能串联控制继电器线圈吗
交流220,利用接近开关作为启动开关,和中间继电器一组常开触...
交流二线制接近开关如何控制继电器工作
接近开关与电磁继电器线圈串接时线的长度有要求吗?
两线接近开关如何连接中间继电器
二线NPN接近开关要接限流电阻吗,是接继电器线圈?