自藕降压起动器的工作原理

如题所述

交流电动机自耦降压起动切换控制电路的工作原理:
  1、合上空气开关QF接通三相电源。
  2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由自耦变压器的低压低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动。
  3、KM1辅助常开触点闭合,使时间继电器KT线圈通电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT的延时常开触点闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。
  4、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时 KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。
  5、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。
  6、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。
  7、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-26
降压启动的一种,为防止大功率电机的启动压降,采用变压器降低电压的方式启动电机。即自耦变压器,启动完成后甩开自耦变压器,切换到变压器初级电压。优点是启动时对电网污染较少。缺点是是体积笨重、属于阶梯式启动方式,现阶段一般被电子式软启动代替。追问

如何实施降压

追答

先给你个实体图和接线图看看吧,按图接线即可。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-31
先启动80%的一半线圈电流,经时间继电器设定时间后在全部启动
相似回答