三菱plc中 cmp c0 k2m0 m10 怎么理解?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
讲C0里面的数据和K2M0里面的数据进行比较《例如:C0里面数据据是0=0000000(二进制).而K2M0里面M1得电,也就是说K2M0里面的数据是01000000(二进制)两个二进制的数据进行比较大小》当:C0>K2M0时 M10=1(M10如果带外部输出点Y0的话Y0就被点亮了)
C0=K2M0时 M11=1
C0<K2M0时 M12=1
这个是个比较指令,两组数据比较大小,当小于、等于或小于时有不同的输出!
你可以将M10换成输出点(例如:Y3)有了外部的输出点背点亮,看起来就比较直观了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eecQGQLRQ.html
其他回答
第1个回答 2011-10-27
将计数器C0数值与M0~M8进行对比,将结果输出到M10、M11、M12。
第2个回答 2011-10-27
C0>M7M6M5M4M3M2M1M0,则M10=1M11=0M12=0
C0=M7M6M5M4M3M2M1M0,则M10=0M11=1M12=0
C0<M7M6M5M4M3M2M1M0,则M10=0M11=0M12=1
第3个回答 2011-10-27
比较指令
相似回答
三菱plc的
k1m0是什么意思?
答:
Mitsubishi
PLC中
的K1M0、
K2M0
、K3M0和K4M0是特定的地址标识,它们分别对应M0到M34、M0到M37、M0到M310和M0到M317这些内存区域。简单来说,K1M0等同于M0,K2M0则涵盖了M0到M7,以此类推,每个K后面的M0表示的是该区域的起始地址,而后面的数字代表了该区域的长度。举例来说,如果K1M0的值为0110,...
plc中
的
M0
. M1. M2分别是什么意思?
答:
简单
理解
就是,例:K1M0中,
M0
=0,M1=1,M2=1,M3=0,把这个数值放到D0里面就是0110。
三菱PLC如何
传送高8位和低8位数据
答:
在
三菱PLC中
,数据的高8位和低8位传输是通过特定的寄存器进行的。例如,寄存器K1M0存储的是M0123的低8位,而
K2M0
则包含了M01234567的低8位。以此类推,K3M0和K4M0分别对应M0123的高位和M01234567至M0123456789的高位,每一位都有明确的对应关系。简单来说,比如K1M0的值0110,通过二进制转换,M0的值...
三菱
FX
系列PLC中
的ABS绝对定位指令
如何
使用
答:
这个是循环左移指令 rolp k1
k2m0
已上的指令k1是移动的位数,即没触发一次向左移1位 k2m0是从m0-m7,m0是起始位
三菱plc
(=
k2m
o k0)是什么意思?
答:
因该是=
K2M0
K0,注意区分零和欧,是M零,不是M欧 =是比较指令中的等于比较,K2M0是从M0开始的K2*4个(即8个)位组成的寄存器,K0就是十进制常数0。因此这个就是当K2M0中存储的数据的等于0时,此指令导通,执行后面的程序。望采纳。。。
大家正在搜
三菱plc中cmp是怎么使用的
三菱plc中cmp
三菱plccmp指令详解
三菱plc cmp指令
三菱plc m8013
三菱plc指令zcmp
三菱plc编程经典100例
三菱bkcmp指令
plc中cmp
相关问题
三菱PLC,指令mov k2M0 K2Y000是什么意思呀?...
三菱PLC梯形图中CMP K1 C0 M20 是什么意思
三菱PLC梯形图比较指令CMP K1M0 K0 M10怎么输...
三菱plc中的DECMP指令是什么意思?
三菱plc 中 CMP的用法
三菱plc指令 cmp k1y0 k2 m0 麻烦帮忙解释一...
三菱PLC中使用K2M0Z1
三菱Fx2N系列PLC中的[MOV K2M0 K2Y00]怎...