漏电保护器不跳,然后放在室外地面上和室外墙头上时漏电保护器就跳匝断电了,我想问假如说有人站在室内的地砖上用手摸一根火线的话会不会使漏电保护器跳匝断电,以起到保护作用。或者不用人实验怎么判别我办公室内的漏电保护器是可用与否的,急!!!
那是不是人站在室内干燥的地板上用手摸火线,肯定会导致漏电保护器跳闸!
追答按设计应该是这样。有两种说法看有道理没,一是此漏电开关符合标准,由于你的地面导电能力差,没有达到保护范围(例如漏电流达到30mA)所以没跳。另一个是此漏电开关不符合标准,例如漏电流达到40mA或更高时才跳。要做试验才可以知道。例如用万用测量等方法。
那是不是人站在室内干燥的地板上用手摸火线,肯定会导致漏电保护器跳闸!
追答那不一定,如果漏电电流小于30mA(具体看电流大小)不一定跳闸,如果漏电电流大于30mA应该跳闸。(漏电保护器正常情况下)
你说的情况正常,不影响正常使用!
那是不是人站在室内干燥的地板上用手摸火线,肯定会导致漏电保护器跳闸!
本回答被提问者采纳