漏电保护器 工作原理:现在我办公室内安装了漏电保护器,但是接出一根火线放在室内地砖上和室内墙面时

漏电保护器不跳,然后放在室外地面上和室外墙头上时漏电保护器就跳匝断电了,我想问假如说有人站在室内的地砖上用手摸一根火线的话会不会使漏电保护器跳匝断电,以起到保护作用。或者不用人实验怎么判别我办公室内的漏电保护器是可用与否的,急!!!

漏电保护器原理:将火线和零线用同样的匝数绕到一个磁环(还有其它形式,反正像个小变压器的东西),在加个副边作为控制端(不完全一样的)。平时无论用电或不用电,火线和零线的电流相等,副边不输出。
保护过程:例如,当有人触电时,火线电流加大,但增加的这部分电流没有通过零线返回(流向大地),打破了保护器的平衡,副边输出,保护器动作。
问题解释:保护器也是有灵敏度的,还有质量有差异等因数,有些时候不动作是可以理解的,例如在办公室里,地面干燥导电能力弱,可以在地面洒水试验。是不是起到保护作用这要测量。追问

那是不是人站在室内干燥的地板上用手摸火线,肯定会导致漏电保护器跳闸!

追答

按设计应该是这样。有两种说法看有道理没,一是此漏电开关符合标准,由于你的地面导电能力差,没有达到保护范围(例如漏电流达到30mA)所以没跳。另一个是此漏电开关不符合标准,例如漏电流达到40mA或更高时才跳。要做试验才可以知道。例如用万用测量等方法。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-28
你说的这种情况正常,那是因为你办公室地板比较干燥(绝缘性能比大地好),导致漏电电流小于整定值30mA,所以没有跳闸!追问

那是不是人站在室内干燥的地板上用手摸火线,肯定会导致漏电保护器跳闸!

追答

那不一定,如果漏电电流小于30mA(具体看电流大小)不一定跳闸,如果漏电电流大于30mA应该跳闸。(漏电保护器正常情况下)
你说的情况正常,不影响正常使用!

第2个回答  2011-10-28
漏电开关上有一试验按键.正常使用中用手按下,能断电说明正常.但要明确告诉你,这类保护不是万能的.
第3个回答  2011-10-28
只要流过人体的电流超过30mA,就会跳闸的,如果不超过30mA,对人体也没危险。追问

那是不是人站在室内干燥的地板上用手摸火线,肯定会导致漏电保护器跳闸!

本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-10-28
正常,可以用
相似回答