现浇单向板的厚度h除满足建筑功能外,还应符合下列要求:
1.跨度小于1500mm的屋面板厚度大于等于50mm
2.跨度大于等于1500mm的屋面板厚度大于等于60mm
3.民用建筑楼板厚度大于等于60mm
4.工业建筑楼板厚度大于等于70mm
5.行车道下得楼板厚度大于等于80mm
此外,为了保证刚度,单向板的厚度尚应不小于跨度的1/40(连续板),1/35(间支板),以及1/12(悬臂板)
现浇双向板的厚度h除满足建筑功能外,还应符合下列要求:
密肋板
肋间距小于或等于700mm 楼板厚度大于等于40mm
肋间距大于700mm 楼板厚度大于等于50 mm
悬臂板
板的悬臂长度小于或等于500mm 楼板厚度大于等于60 mm
板的悬臂长度大于500mm楼板厚度大于等于 80 mm
无梁楼板楼板厚度大于等于 150