板筋双层双向下部钢筋是否要通长

图纸上说板筋是圆8双层双向拉通,我想请教下这个下部板筋是否要在每道梁内断开锚固,还是可以通长设置采取搭接连接方式

可以通长,不需要在梁中断开。如在梁中断开的话,则各锚各的,不按搭接的要求来。如板底面标高不一样,相差大的话,只好断开了,相差不大,也可以通长的,平法图集中有相关的内容。请查阅一下为宜。谢谢。追问

你好,我想问下是哪个图集?我在101-4中没有看到关于下部钢筋的说明。还有就是我工地上总监说上部、下部钢筋都要断开并锚固到梁里,不能通长设置(他说这个图集规范里有规定,但是我也找不到在哪),现在我是否可以理解为通长和断开都可以,只是方法不同

追答

通长与断开都可以的。但上部钢筋是不能断开于此处的。楼上也有好几位支持的。平法图是那一本我不清楚了。
如总监坚持要那样,听总监的吧。待你找到依据后,如有可能与他沟通一次(记着沟通是悄悄的进行,不要张扬,如你要问为什么,以后你就会知道了,先听我的劝吧,不过你不听我也没有办法)。如没有可能,就不要去沟通了。没有必要为了这么一点小事,将事情复杂化的。

追问

呵呵,多谢。不过我还发现总监要求上部也和下部一样要断开,并且上部钢筋在梁上打个弯钩,下部钢筋直锚过梁中线。因为工地上下部钢筋弄得是通长并且是在板底搭接,为此总监把我好好的训了一顿,我很无语。后来私下我也去问过在哪个规范图集可以找到,她直接来了句,你不懂就在规范里自己去找,汗,我灰溜溜的回来了。
还有梁弯锚到柱里锚固长度是不是0.4lae+15d?为什么总监总是按照直锚来算呢?
柱里拉钩没挂对结构影响大吗?

追答

直锚优于弯锚。工地中总监说了算。对也好错不离谱也好。都听他的吧。如他非要这样做且是错的,就取证,日后有个说法。懂一些基本原理,更要懂得与总监相处。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-29
底筋:
1、一般是在每道梁中断开互锚
2、拉通用的不多,因为拉通也要搭接,而且拉通穿钢筋难
上筋:
1、拉通在梁跨中搭接
2、拉通在梁上搭接,注意此时的搭接指数是1.6
第2个回答  2011-10-28
一般情况下都是通长穿过梁的。
断开也是可以,不必按搭接考虑。
施工时可能存在下料问题,可以把梁看成锚固端,板钢筋深入梁中满足锚固长度即可(设弯钩)。
第3个回答  2011-10-28
可以在每道梁内断开锚固也可以通长采取搭接方式
第4个回答  2011-10-28
可以在每道梁内断开、以方便施工