这是一个Y/△启动、运行、停车的控制电路。
启动过程:按下ST,KMY线圈带电,主回路KMY触点闭合,电动机为Y型接法。同时控制回路的KMY闭合,使得KM线圈带电,主回路KM触点闭合,电动机保持Y型接法启动。
同时,控制回路里的两个KM常开触点闭合实现几个功能:1、KMY线圈实现了自保持;2、KM线圈实现了自保持;3、时间继电器KT线圈带电,继电器开始工作。以上过程中,KM△线圈不带电,所以KM△的触点常开断开、常闭闭合。
继电器延时时间到达后,其延时打开的常闭节点断开,KMY线圈失电:1、主回路的KMY断开;2、控制回路中的KMY常闭闭合,使得KM△线圈带电。
KM△的主回路触点闭合,电动机变化为△接法。由于KM一直带电,所以电动机转入△接法正常运行,完成了电动机的Y/△启动过程。
SP为全停按钮,按下后控制回路全部断电,所有接触器失电,电机停车。
ST——START,启动的意思;SP——STOP,停车的意思。
由于所有接触器线圈的控制回路,都是接于L2、L3两相之间的,所以线圈电压都为380V。