梁附加箍筋的面积A怎么算啊
已知是6c8@50,他们的面积是多少。是怎么计算的,能给个过程么
举报该问题
推荐答案 2019-06-17
主梁和次梁相交处,均在主梁相交处设置附加箍筋,箍筋
为6根,直径8
,间距50
这是构造要求
你所指的A是
箍筋面积是么?
如果这样的话
A就要
肢数多少才能确定的咯?
若是双肢箍就是A=50.3*2=100.6mm²
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eeQFRceG8QG4QLLQFQ.html
相似回答
主次
梁
交接的地方的三竖是三根
箍筋
么,正确的方法是
怎么计算
的?
答:
计算公式是:A=F/(fyv*sinα)A是承受集中力所需的钢筋总面积
;F是作用在主梁上的集中荷载设计值 α是吊筋与梁的夹角,附加箍筋是90度,吊筋一般是30或60度。这应该能帮到你吧?给我个最佳吧
梁钢筋计算
中的
附加箍筋
及吊筋计算?
答:
梁钢筋计算
之
附加箍筋
及吊筋及拉筋计算 1.附加箍筋 一般在图纸上或设计总说明上都有明确标注。2.吊筋 HB小于等于800时,设45度。长度=次梁宽+50*2+(HB-2C)/SIN45度*2+20D*2 HB大于800时,设60度。长度=次梁宽+50*2+(HB-2C)/SIN60度*2+20D*2 3.拉筋 确定拉筋的长度、根数、排...
标题 什么情况下
梁
会加附加箍筋,附加吊筋?
怎么计算附加箍筋
和吊筋的长...
答:
一般用于主次梁相交处,因为次梁传来的集中力作用在主
梁梁
腰处,为防止该集中力造成主梁下部混凝土的撕裂与裂缝,并弥补间接加载导致的主梁斜截面受剪承载力的降低,故在主梁中次梁传来的集中力的影响区范围内配置
附加箍筋
或吊筋。其具体
的计算
公式和示意图如下。需要注意的是,设计中不允许用布置在集...
混凝土
梁
中
箍筋计算
问题
答:
s是
箍筋的
间距,一般在
梁
中取100、150、200为间距,现在算出来s=147mm,就该取100mm,或者按Asv1/s=0.1925重新选择箍筋直径,比如d8@200,Asv1/s=0.25>0.1925也是可以的,但是要注意如果是框架梁,梁端箍筋间距为100mm。混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混...
工程造价中
梁箍筋的
尺寸
怎么算
?
答:
=250-2×25+2×6=212(mm)外包长度=h-2c+2d =500-2×25+2×6=462(mm)弯钩=23.8d=142.8(mm)
箍筋
下料长度=箍筋周长+箍筋调整值+弯钩 =2*(212+462)+142.8=1490.8(mm)≈1491(mm)(抗震箍)假如 加密区1米 非加密区4米 φ6@100/200 的箍筋
如何
算量 解:箍筋根数...
大家正在搜
折梁的附加箍筋怎么计算
梁上附加的箍筋怎么看
主次梁附加箍筋怎么加
梁的附加箍筋怎么画
梁附加箍筋怎么设置
附加箍筋范围内主梁正常箍筋
梁的附加箍筋
次梁与次梁有附加箍筋吗
主梁附加箍筋的构造