超高层施工电梯方案?

如题所述


超高层施工电梯方案是非常重要的,电梯方案的制定是为了解决实际问题,很多细节需要落实才能做到最好。中达咨询就超高层施工电梯方案和大家说明依稀。
一、工程概况
XX花园0号楼工程地下二层,地上55层,总高175.2米。单层建筑面积1800m2,分四个单元,相互隔断,针对工程特点,在1.1~1.2轴、2.3~2.5轴、3.6~3.8轴、3.11~4.1轴处,分阶段布置4台ALIMAK电梯。
二、电梯安装
1.基础施工
1.本工程选用瑞典产的ALIMAK10/30人货电梯,有效载重1吨。提升高度150米。
2.由于ALIMAK电梯的基础置于回填土上,所以基础位置的土体回填料必须分层夯实。
3.基础尺寸:3600X4000,δ=250厚,采用C30砼,内配Ф12@200双层双向。
4.基础预埋件须位置正确,水平一致。预埋件与钢筋焊牢。
2.电梯爬升
1.电梯采用外附式安装,二层柱面(标高7.750)设置第一道附墙杆,以后每三层标准层(9米),设置一道附墙杆。
2.由于电梯所处位置的屋顶标高不同,电梯爬升高度不同。1号、4号电梯爬高至148.750m;2号、3号电梯爬高至166.75m。
3.楼层埋件需加强,埋件两侧另加4Ф12通长钢筋。爬升见附图16.2.2-1
3.楼层坡道搭设
1.电梯进入楼层处须搭设简易平台、坡道。
2.平台搭设采用3.5XФ48钢管,上铺七夹板,一端搁置于楼层面,另一端搁置在立管支撑的横柱上。
3.平台临边用扣件、钢管搭设扶手栏杆,正面设置安全门。
三、安全技术措施
3.1.安全设施
1.使用楼层内每一层均需安装安全防护门。防护门可用废钢筋电焊连接在立杆上。
2.每层防护门须配备插销,在使用中必须保证插销牢固,一有损坏,立即修补。
3.安全防护门安装的设置限位,保证安全门内倾,内开。
4.电梯底部搭设安全防护棚。采用双层架空竹笆,上层再铺设一层废旧七夹板。
3.2.电梯上、下通讯
电梯使用时,须设置一根通讯专用电线。底层设置电铃,每一层设置电铃按钮。保证上下通讯的畅通。
3.3.其他事项
1.恶劣天气禁用。
2.楼层安全门每次起闭时,须保证插销插牢后,方可启动电梯轿箱升降。
3.安全使用时,还应遵守其他高层建筑施工安全的规定。
“超高层施工电梯方案”详细信息尽在中达咨询建设通,想要的相关建筑建设信息应有尽有。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答