家里安装了水泵和自动阀(自动阀可以调节时间定时开启水泵 ),前提是有水它就自动开的,问题是

接下说 问题是水塔还没装满水 水泵就自动关闭了 请问哪位大侠知道原因 在下感激不尽

定时开启的自动阀?不实用,也没见过。
不用水塔的一般用压力开关或水流开关控制,两种开关同时用最好。
有水塔的用水位控制器,控制方式不尽相同,你说的有水它就自动开,没懂你的意思。追问

定时自动阀很实用啊 师傅建议我买的 问题是水塔没装满水 水泵就自动关了 烦啊

追答

如果是定时开然后定时关,那就是时间没设置好。
完全由时间控制的自动阀的确想不出有什么实用价值。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-01
我看你的自动阀门不是时间控制的吧,前提是有水它就自动开的应该是流量开关,当你水塔装水到一定程度的时候,水泵和水塔上下压力差接近,无法把流量开关打开,水泵自然就关了,你把自动阀控制水泵的应该只有两根线路剪断后四个线头,不管自动阀上的两根,剩下的接到一起就是水泵直接上水,看这样会不会满水,会的话就是自动阀问题,还不会的话就是水泵太小了
第2个回答  2011-10-18
定时开启,不能很好的来控制 水塔的水量。最在水塔上面安装 浮球阀和控制开关水泵。
第3个回答  2011-10-18
简单啊,你算算你的流量。再看看你的水塔的容积,再定时间啊,正好的时候就自动关闭嘛!关键是你要说清楚的你工况,在看看怎么来满足就是了!021-54432100
相似回答