三菱FX系列梯形图请教

PLC定时器T和计数器C。怎么设置时间?如C0 K60是多久?T34 K6000是多久?上升沿脉冲,下降沿脉冲什么时候用?在两母线之间的触电。常开点必须在前,常闭点必须在后吗?梯形图每次开机都是按步号从上到下扫描?设备运行状态是整个梯形图的整体状态?

1)三菱PLC中,T代表了定时器。相当于继电器线路中的时间继电器,它在程序中用作延时控制。FX2系列PLC定时器共有4中类型,型号T0-T199 T200-T245 T246-249 T250-255名称分别为100MS定时器,10MS定时器1MS定时器100MS积算定时器。(数量,计时范围也不一样)定时器可以使用立即数K作为设定值。K10中的10也相当于延时的时间。在程序中应该注意的是:掉电以后,如何防止定时器可能发生的错误动作。那么你的T34 K6000 表示当T34接通 6000x0.1s=600s 后T34 的触点闭合 。
2)C0 k60 表示 C60前面的电平变化60次后 ,C60 的触点接通,可以配合时间继电器达到定时作用。
3)上升沿触发,这个触点在外部按钮按下的时候,就接通一个扫描周期,然后就断开,虽然外部电路按钮仍然有输入,它还是断开,用于程序中的触发 。
下降沿触发,这个触点在外部按钮按下的时候,不接通,当外部电路按钮断开的时候,就接通一个扫描周期,然后就断开 。
普通触点,外部电路按钮接通后一直是通的,直到输入信号消失,它才消失 ,跟输入信号同步。
举例说明:X000 是上升沿触发触点,外接按钮sb1 , X001 是普通触点 ,接按钮sb2 ,x002接下降沿触发,三个触点都外接接一个按钮
按下 sb1 ,那么x000 接通一个扫描周期,微妙级的一个触发信号, 虽然sb1 一直按着,可是x000 不再接通,要再接通,必须松开sb1 ,再按一下 。
按下 sb2 x001 接通,松开sb2 x001断开 。
按下sb3 ,x002不接通,松开sb3 ,x002 接通一个扫描周期,微妙级的一个触发信号,之后就不再接通,要再想接通一个扫描周期,就按下sb3,然后再松开 。
4)在两母线之间的触电。常开点必须在前,常闭点必须在后吗?这个没有要求,随便了,常开触点长闭触点先后都行的 。
5)PLC 的运行机制是 顺序循环扫描,集中输入输出。 运行的状态是整个梯形图 。cpu的运算速度是非常高的,实时性,不用担心 。