三相五线制电路系统的零线与地线之间的阻值为什么很大?
我用兆欧表测量零线与地线 还有零线与相线之间的阻值都大于0.5兆欧,但是书上说变压器的次级端零线 地线和相线它们都与中性点有相连,既然有相连,为什么它们之间还会有那么大的阻值呢?
举报该问题
推荐答案 2011-10-18
如果你是在三相五线制的主电路上进行的测量,应该是变压器那一端的主断路器没有合上,所以零线与相线间没有通过变压器的线圈构成回路。不过要注意,如果线路中使用了电子式漏电断路器,是不允许测零-相间绝缘电阻的,会击穿漏电断路器中的电子元件,应该是将零-相短路后直接测量对地绝缘电阻。
至于零线与地线间为何不通,要么是前端使用了四相断路器,将零线一同断开了,要么是零线在变压器处未作接地,与地线不相连。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eeI4Re4Gc.html
其他回答
第1个回答 2011-10-18
变压器的输出端中性线为零线,在变压器处接地,接地电阻小于4欧,分一根线作为保护地线。
零线和地线虽然实际上是同一根线,但是不能混用,因为零线是经过了漏保的,而地线不经过漏保。
相线通过变压器次级线圈与中性线相通,所以五根线都是相通的。
你用兆欧表测量,估计有读数误差。因为零线与地线之间的电阻只有变压器到测量点的导线电阻+接触电阻,是最小的,相线与零线之间的电阻还要加一相线圈电阻,相线与相线之间的电阻加两相线圈电阻。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-10-18
这绝对不可能,可能是你撤电量的吧,不撤电,你也不敢量呀,撤电后,零线和火线在开关处都断开了。所以你测出的是你室内线与线间、线与地间的绝缘电阻,当然是越大越好了。
第3个回答 2011-10-21
你真乃神人也!
相似回答
那位大神能说明
三相五线制
,
零线和地线的
关系.
?为什么零线
有
回路
.而
答:
零线是用电器的
回路
线,即电流从火线到用电器再到路线构成回路;地线是将金属棒打入地下,地面端接引线作为地线,而变压器
的零线
出线端也就近
与地线
联结,地线与用电器金属外壳联接,当用电器漏电时,漏电流从用电器金属外壳到地线再通过大地返回变压器零线端构成回路。
三相电零线和地线之间电阻值?
答:
三相四线制配电系统,采用TN一C一S(也就是三相五线制)时,零线与地线之间的阻值,
不应大于3殴姆。地线是过零点的保护接地
,随着路径的延长,接地阻值会增加,所以有重复接地的要求,以确保接地电阻不大于4殴姆,而变电所二次系统的接地,不能大于1殴姆,(4殴姆是变压器中性点的要求,实际还是按...
从我厂的配电房出来的
三相五线制
中,我用万用表测量
零线与地线之间
...
答:
正常
!100KVA以下变压器工作接地电阻不大于10欧,100KVA以上变压器工作接地电阻不大于4欧,所以零线和地线之间是有阻值的。测量接地电阻用万用表是不行的,要用接地电阻摇表
从我厂的配电房出来的
三相五线制
中,我用万用表测量
零线与地线之间
...
答:
正常
!100KVA以下变压器工作接地电阻不大于10欧,100KVA以上变压器工作接地电阻不大于4欧,所以零线和地线之间是有阻值的。测量接地电阻用万用表是不行的,要用接地电阻摇表
我家
电路零线和地线之间
有
电阻
,大约在3M左右?
答:
正常,而且这个 3MΩ 的阻值已经很大了;得到这样的结果,想必你家的配电盒在电源入口处是个双刀开关,即火线零线一同接入开关,如下图示,那么在在这个开关断开后,在没有任何负载跨接在火
零线之间
时,火线、零线、
地线
就是互不相干的三条线段,彼此
之间的阻值
应该都一样的;...
大家正在搜
三相五线制零线和地线通了怎么办
三相五线制的地线怎么来的
三相五线制零线和地线通吗
三相五线怎么区分零线地线
零线与地线之间的电压
三相四线制零线和地线一样吗
三相五线制零线接地吗
三相电中零线和地线的区别
三相电中地线能不能当零线用
相关问题
三相五线制电路系统的零线与地线之间的阻值为什么很大?
在三相五线制的供电系统中,零线和地线之间的电压为无,电阻在2...
三相五线制 零线与地线之间阻值是多少
在三相五线制的供电系统中,零线和地线之间的电压和电阻正常的范...
三相五线制供电系统中零线与地线的区别?可混用吗?
三相五线制,三相中的任一项对零电压220V正常,对地多少电压...
在三相五线制供电系统 为什么零线和地线通路 地线有电流吗?
在三相五线制的供电系统中,三个相线之间,一相线和零线之间,一...